近来我电厂摇测全厂接地电阻,测量中发现接地引下线与接地极拆与不拆数值差不多,请教一下正确的测量方法.(接地引下线与接地极用螺栓连接)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
tsong
沙发
严格执行规范,厂房看火灾危险类别。
2008-07-29 16:52:29
赞同0
-
killer--king
板凳
同上~~,规范要求应该是丙类以上需要做,丁类的没有必要非得上,如果业主需要的话另议~
2008-07-23 08:34:23