湿式喷淋改预作用,若是改为不充气单连锁预作用系统,是不是只需要换一下报警阀,然后再加一些排气阀?系统由火灾探测器控制吗?
全部回答(2 )
预作用系统有管道充水时间不大于2min的要求,如满足,可以同你说明的方式修改,启动由电气探测系统联动。
求助。
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
预作用系统有管道充水时间不大于2min的要求,如满足,可以同你说明的方式修改,启动由电气探测系统联动。