12位电表箱来讲,按南网典设的10kW每户计算,一个电表箱就是120kW,这个电表箱是取单相还是三相系数?
单相系数kx=0.5,三相系数为kx=0.9,按单相系数计算的话,这个电表箱要用4*70 1*35的进线电缆,如果按三相计算,这个12位单相电表箱就要用4*120 1*70的进线电缆。如果按照三相需要系数取0.9,就是说12户人会同满载使用电器,这个可能吗?商业用电取用系数才0.7,住宅怎么会比商铺的负荷使用率更高?求求有设计院经验的大哥指个明路,到底怎么计算这个系数取样。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2152 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句江苏居标要求
单根电缆供电容量=1.5×∑供电范围内居民住宅负荷×Kp,配置系数Kp应按下表选用:
序号
居民住宅户数
配置系数(Kp)
1
3户及以下
1
2
3户以上12户以下
不小于0.8
3
12户及以上,36户及以下
不小于0.7
4
36户以上
不小于0.6
回复 举报
第一个问题:
你既然是对进线进行计算,那对于进线(进线电缆、进线开关、表箱母排)来说那可定是三相配电,取对应三相需要系数来计算。
第二个问题:你首先要搞清楚需要系数的概念,从你表述来看,你将需要系数理解为同时系数,欠妥,需要系数严格来说是一个综合系数,是用电设备组投入运行时,从供电网络实际取用的功率与用电设备组设备功率之比。
总的来说:需要系数、同时系数都是常年经验总结的一个系数,与地域实际使用情况等有关,但对于设计来说,所有计算均要有依据,我们计算的依据就是规范标准上的东西,所以,对于设计工作来说,无需纠结,参照引用规范上的系数即可,如果是你自家用电,OK,根据你自家用电使用情况、习惯来计算就行。
回复 举报