土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构中开洞问题

剪力墙结构中开洞问题

发布于:2008-03-19 23:18:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当需要在剪力墙结构中的混凝土墙上和暗柱 暗梁上开洞时,一般开多大洞口可以忽略洞口的影响
  • lsz1008
    lsz1008 沙发
    根据“全国民用建筑工程设计技术措施(结构)”
    10.3.11 剪力墙上一般小洞口(≤800mm)设加强筋;小于300x300的洞口按要求预留,洞口四周可不另加钢筋,碰到洞口的墙内钢筋可饶过洞口通过。
    10.3.13 管道穿连梁时,洞口宜预埋套管,洞口上下的有效高度不小于梁高的1/3,且不小于200,洞口处宜配置补强钢筋。
    2008-03-20 10:27:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

内力如何转移?刚接与铰接

1 抗震设计时,可考虑在不影响其承受竖向荷载能力的前提下,允许其适当开裂(降低刚度)而把内力转移到墙体等其他构件上。。请问一下,这个内力转移的原理机制是怎样的? 2 梁柱,梁墙刚接铰接时对钢筋的要求,比如锚固长度或钢筋是否加负筋等要求。盼复!!!