土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火阀考点汇总!

防火阀考点汇总!

发布于:2022-02-08 10:42:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

防火阀的相关知识在历年考试中常有所涉及,今天我们分享防火阀的相关内容。

一、概念
安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

二、组成
防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

三、性能及用途
采用70℃温度熔断器自动关闭(防火),可输出联动讯号。用于通风空调系统风管内,防止火势沿风管蔓延。

四、设置部位
通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:
1.  穿越防火分区处。
2.  穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。
3.  穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处。
4.  穿越防火分隔处的变形缝两侧。
5.  竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段。
注: 当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

五、设置要求
1.  防火阀宜靠近防火分隔处设置。
2.  防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。
3.  在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。
4.  防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的规定。

六、其他
1.  公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。 
2.  公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
3.  防火阀应设单独的支、吊架。当防火阀暗装时,应在防火阀安装部位的吊顶或隔墙上设置检修口,检修口不宜小于0.45m×0.45m。
4.  风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

知识拓展—防火阀
1.  防火阀的名称符号为FHF。排烟防火阀的名称符号为PFHF。排烟阀的名称符号为PYF。
2.  阀门应具备复位功能,其操作应方便、灵活、可靠。
3.  防火阀或排烟防火阀宜具备手动关闭方式;排烟阀应具备手动开启方式。手动操作应方便、灵活、可靠。
4.  手动关闭或开启操作力应不大于70N。
5.  阀门有绝缘要求的外部带电端子与阀体之间的绝缘电阻在常温下应大于20MΩ。
6.  防火阀或排烟防火阀的耐火时间应不小于1.50h。


  • wenleisong
    wenleisong 沙发

    感谢你们的分享  真的是学习了  受益匪浅

    2022-02-09 08:44:09

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开发商噩耗!十大部门联合发布:新建住宅固定车位需100%建充电设施或预留安装条件

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局、工业和信息化厅(委、局)、财政厅(局)、自然资源主管部门、住房和城乡建设厅(委、管委、局)、交通运输厅(局、委)、农业农村厅(局、委)、应急厅(局)、市场监管局(厅、委)、消防救援总队,国家能源局各派出机构,国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司: ??“十三五”期间,我国充电基础设施实现了跨越式发展,充电技术快速提升,标准体系逐步完备,产业生态稳步形成,建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。但快速发展的背后仍存在居住社区建桩难、公共充电设施发展不均衡、用户充电体验有待提升、行业质量与安全监管体系有待完善等突出问题,亟需加快相关技术、模式与机制创新,进一步提升充电服务保障能力。