正在加载...
关于10kV电流互感器选择
请问大家选择的原则是什么啊,对于变比!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
7.1.4 测量用的电流互感器的额定一次电流应接近但不低于一次回路正常最大负荷电流。对于指针式仪表,应使正常运行和过负荷运行时有适当的指示,电流互感器的额定一次电流不宜小于1.25倍的一次设备的额定电流或线路最大负荷电流,对于直接启动电动机的指针式仪表用的电流互感器额定一次电流不宜小于1.5倍电动机额定电流。7.1.5 电能计量用电流互感器额定一次电流宜使正常运行时回路实际负荷电流达到其额定值的60%,不应低于其额定值的30%,S级电流互感器应为20%;如不能满足上述要求应选用高动热稳定的电流互感器以减小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。7.1.6 测量用电流互感器的额定二次电流可选用5A或1A。110kV及以上电压等级电流互感器宜选用1A。
我也了解一下!
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
GB51348-2019
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板7.1.4 测量用的电流互感器的额定一次电流应接近但不低于一次回路正常最大负荷电流。