土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10kV电流互感器选择

关于10kV电流互感器选择

发布于:2022-01-27 16:22:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

关于10kV电流互感器选择

请问大家选择的原则是什么啊,对于变比!


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kolapika
    kolapika 沙发

    7.1.4 测量用的电流互感器的额定一次电流应接近但不低于一次回路正常最大负荷电流。对于指针式仪表,应使正常运行和过负荷运行时有适当的指示,电流互感器的额定一次电流不宜小于1.25倍的一次设备的额定电流或线路最大负荷电流,对于直接启动电动机的指针式仪表用的电流互感器额定一次电流不宜小于1.5倍电动机额定电流。

    7.1.5 电能计量用电流互感器额定一次电流宜使正常运行时回路实际负荷电流达到其额定值的60%,不应低于其额定值的30%,S级电流互感器应为20%;如不能满足上述要求应选用高动热稳定的电流互感器以减小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。

    7.1.6 测量用电流互感器的额定二次电流可选用5A或1A。110kV及以上电压等级电流互感器宜选用1A。

    2023-10-10 11:13:10

    回复 举报
    赞同1
  • 八0后的幸福

    我也了解一下!

    2023-10-10 00:06:10

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。