双向地震下的位移角

发布于:2022-01-25 14:21:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

做一个高层结构,考虑了双向地震作用,也考虑了偶然偏心,现在是偶然偏心和双向地震下的位移角都不满足,想咨询一下,双向地震下的这个位移角要不要控制?

 === 工况  5 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移(强刚模型)


  Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

                  JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY    Top-Ay

    9      1      3034      51.28       45.43         4500.

                  3034       5.22        4.50       1/ 863.    35.6%       1.00       1/9999.

    8      1      2844      47.80       42.36         4500.

                  2839       7.04        6.17       1/ 640.    11.6%       1.04       1/9999.

    7      1      2593      43.10       38.03         4500.

                  2593       7.72        6.99       1/ 583.     8.9%       1.07       1/9999.

    6      1      2318      37.69       32.99         4500.

                  2318       7.44        6.56       1/ 605.     0.9%       0.89       1/9999.

    5      1      2017      31.92       27.75         4500.

                  2017       7.60        6.79       1/ 592.     6.3%       0.82       1/9999.

    4      1      1716      25.39       21.82         4500.

                  1716       7.35        6.38       1/ 612.     5.2%       0.76       1/9999.

    3      1      1418      18.77       15.91         4500.

                  1420       7.62        6.53       1/ 591.     6.8%       0.84       1/9999.

    2      1      1045      11.82        9.73         6000.

                  1045       9.26        8.13       1/ 648.    55.2%       0.78       1/9999.

    1      1       615       5.98        3.18         6100.

                   615       5.98        3.18       1/1020.    99.9%       0.34       1/9999.

 

   Y方向最大层间位移角:               1/ 583.(第  7层第 1塔)


  === 工况  6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移(强刚模型)


  Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

                  JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY    Top-Ay

    9      1      3034      56.44       49.60         4500.

                  3034       5.44        4.77       1/ 827.    34.5%       1.00       1/9999.

    8      1      2844      52.80       46.36         4500.

                  2839       7.38        6.54       1/ 610.    12.0%       1.04       1/9999.

    7      1      2593      47.74       41.75         4500.

                  2593       8.16        7.47       1/ 552.     7.3%       1.07       1/9999.

    6      1      2318      41.78       36.30         4500.

                  2318       8.08        7.14       1/ 557.     2.2%       0.91       1/9999.

    5      1      2017      35.22       30.49         4500.

                  2017       8.35        7.47       1/ 539.     5.7%       0.84       1/9999.

    4      1      1716      27.86       23.87         4500.

                  1716       8.10        7.05       1/ 556.     3.6%       0.77       1/9999.

    3      1      1418      20.44       17.27         4500.

                  1420       8.34        7.12       1/ 540.     7.1%       0.84       1/9999.

    2      1      1045      12.75       10.46         6000.

                  1045      10.07        8.79       1/ 596.    54.8%       0.77       1/9999.

    1      1       615       6.14        3.28         6100.

                   615       6.14        3.28       1/ 994.    99.9%       0.33       1/9999.

 

   Y方向最大层间位移角:               1/ 539.(第  5层第 1塔)


  === 工况  7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(强刚模型)


  Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

                  JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY    Top-Ay

    9      1      3034      56.81       45.76         4500.

                  3034       5.76        4.47       1/ 781.    35.3%       1.00       1/9999.

    8      1      2844      52.95       42.73         4500.

                  2839       7.89        6.15       1/ 570.    10.4%       1.03       1/9999.

    7      1      2593      47.66       38.44         4500.

                  2593       8.65        6.96       1/ 520.    10.1%       1.05       1/9999.

    6      1      2318      41.59       33.43         4500.

                  2318       8.21        6.60       1/ 548.     0.9%       0.87       1/9999.

    5      1      2017      35.20       28.17         4500.

                  2017       8.40        6.83       1/ 536.     6.1%       0.79       1/9999.

    4      1      1716      27.95       22.18         4500.

                  1716       8.13        6.44       1/ 554.     7.7%       0.74       1/9999.

    3      1      1418      20.60       16.21         4500.

                  1420       8.40        6.61       1/ 535.     6.7%       0.86       1/9999.

    2      1      1045      12.92        9.95         6000.

                  1045      10.18        8.24       1/ 590.    51.7%       0.80       1/9999.

    1      1       615       6.44        3.40         6100.

                   615       6.44        3.40       1/ 948.    99.9%       0.37       1/9999.

 

   Y方向最大层间位移角:               1/ 520.(第  7层第 1塔)


  === 工况  8 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(强刚模型)


  Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

                  JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY    Top-Ay

    9      1      3034      45.79       44.69         4500.

                  3034       4.67        4.50       1/ 964.    36.3%       1.00       1/9999.

    8      1      2844      42.70       41.62         4500.

                  2726       6.32        6.14       1/ 712.    12.9%       1.05       1/9999.

    7      1      2593      38.57       37.41         4500.

                  2451       7.30        6.98       1/ 616.     7.7%       1.09       1/9999.

    6      1      2318      33.82       32.47         4500.

                  2318       6.67        6.50       1/ 675.     2.7%       0.91       1/9999.

    5      1      2017      28.67       27.33         4500.

                  2017       6.80        6.74       1/ 662.     6.6%       0.84       1/9999.

    4      1      1716      22.84       21.47         4500.

                  1716       6.58        6.33       1/ 684.     2.5%       0.77       1/9999.

    3      1      1418      16.94       15.62         4500.

                  1420       6.84        6.44       1/ 658.     7.0%       0.82       1/9999.

    2      1      1045      10.73        9.52         6000.

                  1045       8.34        8.03       1/ 719.    58.7%       0.77       1/9999.

    1      1       615       5.52        2.94         6100.

                   615       5.52        2.94       1/1105.    99.9%       0.31       1/9999.

 

   Y方向最大层间位移角:               1/ 616.(第  7层第 1塔)


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lo819797932
    lo819797932 沙发

    位移角不考虑偶然偏心是规范有明确说法,但是双向地震作用考虑不考虑规范没有明确,个人认为是不考虑双向地震作用的,谁提问谁举证,如果审图要求你双向地震下满足位移角要求,你可以叫他拿出证据。双向地震作用下位移和内力是规范给了计算方法,但是并没有说双向地震下位移角需满足。

    2022-02-11 15:15:11

    回复 举报
    赞同1
  • 求索
    求索 板凳

    偶然偏心不用考虑位移角,只考虑位移比。双向地震以前不考虑。现在一般都考虑了,抗规5.1.1条强条

    2022-02-11 15:40:11

    回复 举报
    赞同0