本文从四通阀的工作原理和结构特点及换向条件等进行了阐述,分析了引起四通阀换向不良的原因及四通阀一般故障判定和维修方法,希望对维修技术人员有一定的帮助。
2.它的作用是通过改变系统中 制冷 剂的流向,来改变空调器两器的功能,实现制冷、制热或除霜等功能的切换。
3.电磁四通换向阀由两部分组成,一部分为电磁导向阀,另一部分为四通换向阀,四通换向阀是通过电磁导向阀来控制的,二者之间用三根导向毛细管连接,其结构如图所示:
4.从图中可以看出,电磁导向阀由阀碗、弹簧、铁芯和电磁线圈等组成,阀体上开有四个连接导向毛细管的阀孔。
5.当制冷运行时,线圈不通电,因弹簧的推力而使铁芯和阀碗一起向左移动,此时毛细管d与c相通(高压),毛细管a与b相通(低压),从而推动四通换向阀滑块向左移,四通阀E与S相通,D与C相通;
6.当制热运行时,电磁导向阀线圈通电,电磁场吸引衔铁右移,弹簧被压缩,铁芯推动阀碗一起右移,使毛细管a与d相通(高压),毛细管b与c相通(低压),从而推动四通换向阀的滑块向右移动,D与E相通,C与S相通。
7.四通换向阀由阀体和4根连接管组成,4根接管中3根在同一侧,中间接管 压缩机 吸气管连接,其余2个与室内、外换热器相连,另外一个接管在另一侧,与压缩机排气管相连接,阀体内设有半圆形滑块和两个带小孔的活塞,滑块作为阀门,可在阀体内左右移动,使下侧的两根连接管通过滑块覆盖住的两个阀孔而连通,下侧的另一连接管通过另一阀孔与阀体相通,活塞与滑块通过阀架连接在一起,可同步移动。
8.当制冷运行时,电磁阀线圈断电,铁芯推动阀碗左移,此时毛细管d与c相通(高压),毛细管a与b相通(低压),因毛细管c、d与压缩机排气管相通,内充满高压气体形成高压区,而毛细管a、b与压缩机吸气管相通,形成低压区,此时活塞在压力的作用下向左侧移动,D与C相通,D管内的高压 制冷剂 气体经C管进入室外换热器(作为冷凝器)向室外散热,再经毛细管进入室内换热器(蒸发器),再由E管进入S管,最后回到压缩机,完成制冷循环,如图一所示:
当制热运行时,电磁阀线圈接通电源,铁芯带动阀碗右移,使毛细管a与d相通(高压),毛细管b与c相通(低压),因毛细管a、d与压缩机排气管相通,内充满高压气体形成高压区,而毛细管b、c与压缩机吸气管相通,形成低压区,此时活塞在压力的作用下向右侧移动,D与E相通,D管内的高压制冷气体经E管进入室内换热器(作为冷凝器)向室内散热,再经毛细管进入室外换热器(蒸发器),再由C管进入S管,最后回到压缩机,完成制热循环,如图二所示:
一、四通阀的结构特点
1.中间流量:
由四通阀结构不难发现,当主滑阀处于中间位置状态时,如下图所示,E、S、C三条接管互相串通,有一定的中间流量,此时,压缩机高压管内的冷媒可以直接流回低压管。设计中间流量的目的是当主滑阀处在中间位置时,能起到卸压的作用,避免空调系统受高压破坏。
2.压力差与流量的关系:
四通阀换向的基本条件是活塞两端的压力差(即排气管与吸气管的压力差)(F1-F2)必须大于摩擦阻力f ,否则,四通阀将不会换向。换向所需的最低动作压力差是靠系统流量来保证的。
当左右活塞腔的压力差(F1-F2)大于摩擦阻力f 时,四通阀换向开始,当主滑阀运动到中间位置时,四通阀的E、S、C三条接管相互导通,压缩机排出的冷媒一部 分 会从四通阀D接管直接经E、C接管流向S接管(压缩机吸气口),形成瞬时串气状态。 此时,若压缩机排出的冷媒流量远大于四通阀的中间流量损失,高低压差不会有大的下降,四通阀有足够大的换向压力差使主滑阀到位; 如果压缩机排出的冷媒流量不足时,因四通阀的中间流量损失会使高低压差有较大的下降,当高低压差小于四通阀换向所需的最低动作压力差时,主阀阀便停在中间位置,形成串气。
二、造成冷媒流量不足的可能原因
1 系统泄漏,造成系统冷媒循环量不足;
2 天气很冷时,冷媒蒸发量不够;
3 四通阀与系统匹配不佳,即所选四通阀中间流量大而系统能力小;
4 空调机换向时间。一般系统设计为压缩机停机一定时间后四通阀才换向,此时高低压趋于平衡,换向到中间位置便停止,即四通阀换向不到位,主滑阀停在中间位置,下次启动时,由于中间流量作用造成流量不足;
5 压缩机启动时流量不足。
三、四通阀换向不良原因 :
1.四通阀线圈断路、短路或电压不符合线圈性能要求,造成先导阀的阀芯不能动作;
2.由于外部原因,先导阀部变形,造成阀芯不能动作;
3.先导阀毛细管变形或堵塞,造流量不足,形成不了换向所需的压力差;
4.主阀体变形,活塞部被卡死而不能动作;
5. 冷冻 油变质或系统内进入杂物,四通阀活塞卡死;
6.四通阀焊接时,温度过高,内部零件发生热变形而不能动作;
7.系统冷媒泄漏,冷媒循环量不足,达不到换向所需的压力;
8.压缩机温度过高,由于制冷剂泄漏等原因压缩机得不到很好的冷却,排气温度过高导致四通阀内部零件变形卡死或换向不灵。
四通阀的检修与更换
一、四通阀故障检查步骤
1.检查四通阀的供电电路,空调是在制热运行时才对四通阀供电,通过供电检查可以确定是四通阀问题还是控制电路问题。
2.检查四通阀线圈,确认供电正常后,应检查线圈是否正常,在线圈通电时,应能听到铁芯吸合时产生的“咔嗒”声,同时还能听到主阀换向产生的“呲呲”声。当怀疑线圈有问题时,可测量其电阻,正常时应在1.4KΩ左右,如果电阻值很小或是无穷大,表明线圈内部有短路或断路。当线圈断路时,制冷正常,但无法制热,内机蒸发器结霜。当线圈短路开机制热,可能烧坏保险丝,使整机不能工作。
3.检查主阀,通过检查进出主阀制冷剂的温度,可以判断主阀是否正常。空调制冷运行时,D与C相通并与压缩机排气口相连(),E与S相通并与蒸发器回气相连(较冷);制热运行时,D与E相通并与压缩机排气口相连(较热),E与C并与冷凝器回气相连(较冷);
4.当四通阀串气时,E、S、C之间的温差可能不明显,回气压力升高接近于排气压力,先不要急于更换四通阀,先检查系统是否缺氟,因为缺氟往往导致压力差无法建立,四通阀不能正常换向,此时应冲注适量的制冷剂,再看换向是否正常。若还不能正常,可轻轻敲击阀体,反复通断电,如轻微卡死一般可以恢复正常。如还不能正常,则更换四通阀。
二、四通阀更换注意事项
1.若四通阀为轻微卡死换向不灵,不要贸然更换,可先对线圈反复通断电或轻敲击阀体,强迫吸动滑块。
2.在更换四通阀前,缓慢放掉系统中制冷剂,系统中充入氮气,焊下四通阀。
3.四通阀换向不灵往往由系统内有杂质造成,遇到四通阀损坏,不能“头痛 医 头”地一换了之,应找到原因,如在拆四通阀时,观察冷冻油的颜色,如油 已 变色且有杂质,应对系统用高压氮气进行清洗,必须时还要更换冷冻油,否则不久新换的四通阀将可能再次卡死。
4.焊接时,系统中要充入氮气,四通阀应用湿毛巾包裹好,先焊接接压缩机的排气管,再焊接3根并排管子中间的压缩机回气管,最后焊接两侧与蒸发器及冷凝器接管。
5.焊接结束待阀体冷却后,充入高压氮气对系统进行检漏,确保各焊接点无漏后抽 真空 加氟。
四通阀的换向压力差与压缩机的排气量有直接关系,使用前请确认四通阀与系统的匹配。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 838 人订阅
阅读下一篇
暖通空调常用制冷剂特点汇总1、R134a(四氟乙烷) 冷媒R134a是目前国际公认的替代R12的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合制冷剂,如R404A和R407C等。 主要用途:主要替代R12用作制冷剂,大量用于汽车空调、冰箱制冷。 2、R410A 物化特性:常温常压下,R410A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发