土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管使用中有噪音是什么原因

风机盘管使用中有噪音是什么原因

发布于:2022-01-20 14:02:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

1 风机盘管选型导致的噪声问题

一方面,很多设计者在风机盘管设计选型时为了保证足够的送风量及供冷量,都会在设计上给一定的风量余量,甚至直接选用大一号机组,而忽略机组本身的噪声值要求,等到使用时才发现机组的噪声过大,导致使用舒适性降低。
另一方面,在机组送风静压的选型上,按设计规范也会给一定的风管阻力余量,有些不规范的设计给的静压余量过大,如部分房间由于空间小,实际只需12Pa就已足够却选用了30Pa甚至50Pa静压的机组,而根据离心风机的特性,机组静压和风量存在着一定的转化关系,静压过大直接导致使用时风量也偏大,随之而来的就是噪声也会跟着变大,从而影响舒适性。

2安装方式对使用噪声的影响分析
风机盘管在安装上由于并没有较完善的指导文件,工程单位的经验及实力又参差不齐,导致风机盘管的安装形式多样,像吊筋打的规不规范, 在对噪声要求较高的场所,建议机组前后都加上风管,且需要增加消声措施,以达到较好的舒适性, 很多不合理的安装方式导致用户反馈噪声大。
3风管材料对风机盘管使用噪声的影响分析
风机盘管在使用过程中,虽然机组静压都不大,风管较短,但如果选用不当,也会直接影响到机组的使用噪声。
在风管材料的选用中,对噪声有要求的场所,需注意不选用普通钢板、铝箔内壁风管等光面材质的风管,这种材料不但没有吸声功能,还会在一定程度上反射噪声,导致送风口的噪声更大。
在市场上已有很多具有消声功能的风管材料,可以根据使用场所选用合适的材料,以满足使用要求。对此,笔者对市场现有常用风管材料做了统计并分析,对噪声要求高的场所建议选用内壁有消声功能的风管材料,可以大大提高使用的舒适性。统计分析见下表:

4总结
综上所述,为了提高舒适性,避免不必要的使用噪声,需要几方面同时考虑。对于设计者来说,要求尽可能地深入现场,通过实际需求来选择最合适的风机盘管机组,包括准确的计算所需静压。另外,还需要根据使用场所对噪声的要求,设计合理的安装方式。对于施工方来说,要严格遵守施工规范,并选用合适的风管材料。