土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机运行电流不平衡,留意三个值

电机运行电流不平衡,留意三个值

发布于:2022-01-19 15:22:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]



1      
三相电流不平衡允许范围      
国家标准文件GB 8680.1-1998规定,     三相电机电流不平衡度不得超过10%。 电机电流有点不平衡,说明电机电流电流差不多,只是相差不大。
在实际应用中,电机三相电流有偏差是很正常的;但是如果三相电流偏差较大,需要查明原因。电机电流不平衡,可能原因有两点:
2      
三相电压不平衡允许范围      

在日常工作过程中,电机电流不平衡,我们应首先考虑电源电压是否正常。比如:三相电压偏差是否过大、有无缺相等。

如果电源电压不平衡,会直接影响三相电机电流不平衡。电机正常工作时, 电机端三相电压不平衡度不得超过5% 也就是380*5%=19伏

注意:在测量三相电压是否平衡时,必须先把电机断开,以免影响测量结果。

3      
直流电阻不平衡允许范围      
另外一种可能就是匝间短路了,由于某种原因(比如线圈中某个地方绝缘被击穿),绕组中间有一些线圈被短路。这样会变成被短路的一相线圈匝数少,正常的一相匝数多,电阻不一样大,电流不平衡。
判断是否是匝间短路,可以用电桥来测量各绕组的直流电阻。电桥如图所示:
根据相关文件要求     ,电机三相直流电阻应相等,不平衡度不得超过4%。 不平衡度计算方法如下:
                
 
“阅读原文” 加入电力讲坛电工电气VIP资料库!  

阅读原文

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三级配电二级漏保、一机一闸一漏一箱一篇读懂!

配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。

回帖成功

经验值 +10