土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工程师一文讲全:液态制冷剂

工程师一文讲全:液态制冷剂

发布于:2022-01-19 10:27:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


                
制冷系统要使用制冷剂作为工质,加注的制冷剂一般有两种形态:液态和气态。今天我们就来讲述有关液态制冷剂的相关知识。        

       

 


 
一、制冷剂到底是加液还是加气?  


制冷剂我们可以分为3类: 单工质制冷剂、非共沸混合制冷剂、共沸混合制冷剂。

单工质制冷剂不管是气态还是液态,里面成分都不会改变,所以充注制冷剂的时候可以充注气态。
共沸制冷剂虽然成分不一样,但是由于沸点相同,所以气液两项的成分也相同,所以可以充注气态;

非共沸制冷剂由于 沸点不同 ,所以 液态制冷剂与气态制冷剂实际上成分是不一样 ,此时如果加气态, 必然会导致加进去的制冷剂组分不同 ,比如只加进去了某一气态制冷剂,所以只能加液态。

也就是说,非共沸制冷剂都要加液体,  非共沸制冷剂都是以 R4开头的,这种要加液,常见的 非共沸制冷剂有: R40 、R401A、R403B 、 R404A   、R406A、R407A、R407B 、 R407C 、R408A 、R409A、 R410A   、R41A 。

至于其它的常见制冷剂,如:R134a、R22、R23、R290、R32、R500、R600a, 无论加 气还是加液都不会影响制冷剂的组分,所以怎么方便怎么来。

加注制冷剂的时候,我们要注意如下:
(1)观察视液镜里的气泡;
(2)测量高低压力;
(3)测量压缩机电流;
(4)称重量冲注。

另外需要注意和强调的是:
非共沸的制冷剂必须加液态。比如R410A制冷剂,它的成分如下:
R32( 二氟甲烷):50%;
R125( 五氟乙烷):50%;
因为R32与R125的沸点不一样,当R410A制冷剂钢瓶静置下,R32与R125由于沸点不一样,必然会导致制冷剂钢瓶的上部分已蒸发的气态制冷剂,组分就不是50%R32+50%R125了,由于R32的沸点低,所以很有可能上部分的制冷剂都是R32的组分了。
所以,如果加气态制冷剂,加进去的制冷剂就不是R410A,而是R32了。

二、液态制冷剂常出现的问题  

1、液态制冷剂迁移

制冷剂迁移是指当压缩机停机时液态制冷剂在压缩机曲轴箱内的积累。只要压缩机内温度比蒸发器内的温度低,压缩机和蒸发器之间的压差将驱使制冷剂向更冷的地方迁移。在寒冷的冬天,这种现象最容易发生。但是,对于空调、热泵装置,当冷凝机组距离压缩机较远时,即使温度较高,迁移现象也可能发生。

当系统一旦停机,如果在数小时内不开机的话,即使没有压差,由于曲轴箱内冷冻油对制冷剂的吸引,迁移现象也可能发生。

如果过量的液态制冷剂迁移进入压缩机的曲轴箱,在压缩机启动时将会发生严重的液击现象,导致压缩机的各种故障,诸如阀片破裂,活塞损坏,轴承失灵和轴承冲蚀(制冷剂把冷冻油从轴承处冲掉)。

2、液态制冷剂溢流

当膨胀阀动作失灵,或者蒸发器风机失灵或被空气过滤器遮挡,液态制冷剂将在蒸发器内溢流,以液体而非蒸汽的形式通过吸气管进入压缩机。在机组运行时,由于液体溢流稀释了冷冻油而造成压缩机运动件的磨损,油压降低导致油压安全装置动作,从而使曲轴箱失油。在这种情况下如果停机,会迅速发生制冷剂迁移现象,从而导致在再次启动时液击。

3、液击

发生液击时可以听到压缩机内部发出金属的撞击声,同时可能伴有压缩机的剧烈振动。液击会导致阀的破裂,压缩机头垫圈的损坏,连接杆的断裂,机轴的断裂以及其他类型的压缩机的损坏。当液态制冷剂迁移进入曲轴箱,再开机时将会发生液击现象。在有些机组中,由于管道结构或部件位置的关系,在机组停机期间液态制冷剂将在吸气管或者蒸发器内积聚,在开机时就会以纯液体的形式并以特别高的速度进入压缩机。液击的速度和惯性足以破坏任何内置压缩机防液击装置的保护措施。

4、油压安全控制装置动作

在一套低温机组中,当经过除霜期之后,由于液态制冷剂溢流常会导致油压安全控制装置动作。许多系统的设计都允许在除霜期间制冷剂在蒸发器和吸气管中冷凝,然后在开机时这些制冷剂流入压缩机曲轴箱引起油压降低,导致油压安全装置动作。

偶尔一两次油压安全控制装置动作不会对压缩机造成严重的影响,但是反复多次在没有好的润滑条件下将会导致压缩机故障。油压安全控制装置常被操作人员认为是小故障,殊不知这是一种警告,说明压缩机已经在没有润滑的条件下运行两分钟以上了,需要及时地实施补救措施。

3、液态制冷剂问题的解决方法  

一台设计良好、高效,用于制冷,空调和热泵的压缩机本质上是一台蒸汽泵,只能处理一定量的液体制冷剂和冷冻油。为了设计出能处理更多液体制冷剂和冷冻油的压缩机,必须在尺寸、重量、制冷量、效率、噪声和造价方面进行综合考虑。抛除设计因素,压缩机能处理的液态制冷剂的数量是一定的,其处理能力取决于如下因素:曲轴箱内容积、冷冻油的充注量、系统和控制装置的类型,正常的运行条件。

当制冷剂充注量增加时,会增加压缩机潜在的危险,造成破坏的原因一般可归结为以下几点:
(1)制冷剂充注量过多。
(2)蒸发器结霜。
(3)蒸发器过滤器脏堵。
(4)蒸发器风机或风机电机失灵。
(5)毛细管选型不正确。
(6)膨胀阀选型或调节不正确。
(7)制冷剂迁移。

推荐的补救措施
制冷系统的制冷剂充注量越多,其发生故障的几率就越大。只有压缩机和系统的其他主要部件连接在一起进行系统测试,才能确定最大的同时又是安全的制冷剂充注量。压缩机生产商能够确定不对压缩机工作零件造成伤害的液态制冷剂最大充注量,但无法确定在大多数极端情况下制冷系统总体充注量中实际有多少是在压缩机里。压缩机能够承受的液态制冷剂最大充注量取决于它的设计、内容积和冷冻油的充注量。当液体迁移,溢流或者液击发生时,必须采取必要的补救措施,补救措施类型取决于系统设计和故障的类型。

1、减少制冷剂充注量
保护压缩机免受液态制冷剂引起的故障最好的方法是把制冷剂充注量限制在压缩机允许范围之内。若不可能做到这一点,则应尽可能减少充注量。在满足流速的条件下,冷凝器、蒸发器和连接管道中尽可能使用管径小的管子,储液器也尽可能选小。充注量最小化之后要求有正确的操作,要对视镜中因液体管径太细和头压太低产生的气泡引起警觉,这会导致严重的充注过量。

2、抽空循环
最积极、最可靠的控制液态制冷剂的方法就是抽空循环。尤其是当系统充注量较大时,通过关闭液管的电磁阀,制冷剂可以被泵入冷凝器和储液器,压缩机在低压安全控制装置的控制下运行,因而制冷剂在压缩机不运行的时候和压缩机隔离,避免了制冷剂向压缩机曲轴箱内迁移。在停机阶段建议采用连续抽空循环以防止电磁阀泄露。如果是一次抽空循环,或称之为非再循环型控制方式,当长期停机时会有过多的制冷剂泄漏量损伤压缩机。尽管连续抽空循环是防止迁移的最好办法,但不能保护压缩机免受制冷剂溢流造成的不良影响。

3、曲轴箱加热器
在某些系统、操作环境、成本或者顾客的喜好都有可能使抽空循环无法实现,此时曲轴箱加热器可延缓迁移的发生。

曲轴箱加热器的功能是保持曲轴箱内冷冻油的温度高于系统中温度最低部分的温度。然而为了防止过热和冷冻油结碳必须限制曲轴箱加热器的加热功率。当环境温度接近-18℃,或者当吸气管暴露在外,曲轴箱加热器的作用将被部分抵消,迁移现象仍有可能发生。

曲轴箱加热器在使用中一般是连续加热的,因为一旦制冷剂进入曲轴箱,在冷冻油中冷凝,要让它再次回到吸气管需要长达数小时的时间。当情况不是特别严重时,曲轴箱加热器用于防止迁移是十分有效的,但是曲轴箱加热器不能够保护液体回流对压缩机造成的伤害。

4、吸气管气液分离器
对于易于发生液体溢流的系统,应该在吸气管上安装气液分离器,用来临时存放系统中溢流的液态制冷剂,并且以压缩机能够承受的速率向压缩机返回液体制冷剂。

当热泵从冷却工况切换到加热工况时最有可能发生制冷剂溢流,一般情况下,吸气管气液分离器在所有热泵中都是必需设备。

利用热气除霜的系统在除霜器的开始和结束瞬间也容易发生液体溢流。低过热度装置如液体冷冻机和低温陈列柜的压缩机,偶尔也会因为不恰当的制冷剂控制导致溢流。对于车辆装置,当经历了一段长时间的停机阶段之后,在重新开机时也容易发生严重的溢流现象。

在双级压缩机中吸气直接返回低级气缸,并不通过电机室,应该使用气液分离器保护压缩机阀免受液击的伤害。

由于不同制冷系统总体充注量要求不同,以及制冷剂控制方法各不相同,是否需要气液分离器以及需要多大尺寸的气液分离器在很大程度上取决于具体系统的要求。如果没有精确地测试液体回流的数量,一种保守的设计方法是按照系统总体充注量的50%确定气液分离器的容量。

5、油分离器
油分离器不能解决由于系统设计的原因造成的回油故障,也不能解决液态制冷剂控制故障。然而,当系统控制故障不能用其他方法解决时,油分离器有助于减少在系统中循环的油量,可以帮助系统渡过一段危险期,直到系统控制装置重新恢复正常。例如:在超低温装置或者满液蒸发器中,回油可能受到除霜的影响,在这种情况下油分离器可以有助于在系统除霜期间维持压缩机中冷冻油的数量。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发

    QQ图片20190818050711.png1084e0db7be282c404fbfcbe8bf8901_副本.jpgc4611098b65343e4c01cb49983abe3e_副本.jpg

    2022-01-20 19:36:20

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳

    既然“强调”用“避免受到误导错误 ”,说制冷剂的“类别分三类”,这就已经存在误导了!制冷剂的种类(小类)很多,在专业工程里,应该规范准确称别制冷剂的种类:

    1、无机化合物制冷剂  2、氟利昂制冷剂  3、碳氢化合物制冷剂  4、共沸溶液制冷剂等。

    任何制冷剂都不会是所谓“单工质”的,根据各种制冷剂的化学分子式,都是由数种不同的元素(成分)及比例组成的,所有制冷剂在标准大气压下的“沸点”都是不同的,这些从各种制冷剂的化学名称、化学分子式和其结构中就能清楚地反应出来。




    2022-01-20 19:09:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调制冷剂泄漏常见的9个部位及解决方法

空调器制冷系统由压缩机、冷 凝器、四通换向阀、节流器、蒸发器组成,制冷系统制冷剂泄露点通常就发生在这些部位。 一、蒸发器泄漏 蒸发器左右两侧焊口较多,可能出现的漏点也较多。新安装的空调器泄漏,主要原因是空调器生产厂员工焊接技术欠佳,在没有把铜管烧红(温度没有达到600℃~700℃),就把焊条放在焊口处,铜管和焊料没能融合在一起,造成焊口夹焊、有麻渣、不光滑。

回帖成功

经验值 +10