01  工程概况      




新生闻涛大厦项目位于杭州滨江区滨文支路以北、西浦路以西 。本工程南侧靠近地铁 6 号线西浦路站 B 号出入口及盾构区间,最近处围护结构外边线距离地铁出站口附属结构约 6.700m ,距离南侧盾构区间约 29.90m ,基坑开挖前 6 号线已在试运行阶段,但尚未运营。基坑西侧为滨浦路,基坑边距离道路边约 6.408m ;基坑东侧为西浦路,基坑边距离征地红线约 30.898m 。基坑北侧为新建道路,基坑边距离征地红线最近约 3.0m

本工程基坑东西向长约 260.9 ,南北向宽约 111.0m ,呈 " 矩形 " ,基坑周长约 743.8m ,基坑面积约 8.8 万平方米。整体下设 3 层地下室,基坑底板垫层底大面积挖深 12.600m ,考虑到承台垫层挖深为 13.100m



02  围护设计方案  





本工程基坑开挖深度为 13.000m ,主要根据基坑周边环境影响及地层情况确定设计方案:
1 、南侧靠近杭州地铁六号线处,采用分坑形式,共分为 K1 K2 K3 K4 四个小坑,采用地下连续墙 + 三道内支撑(第一道砼支撑,下二道带伺服系统的预应力型钢支撑)的支护形式。
4 、西侧、北侧及东侧,即为 K5 大坑,采用钻孔灌注桩 + 二道内支撑(第一道单拼型钢支撑,第二道双拼型钢支撑)的支护形式。



小坑处剖面图


大坑处剖面图




03 施工记录

拍摄时间- 2020.12.12


拍摄时间- 2021.01.09


拍摄时间- 2021.03.02


拍摄时间 2021.05.08


拍摄时间 2021.06.22






基坑内局部实景图