本人刚刚计算了一个位于防洪堤内部的取水箱涵,净尺寸1.50*1.50m,壁厚0.25m,四周设折角0.25m,顶部覆土厚4.54m,防洪堤有时过汽车,现出现一个问题:底板在最不利荷载作用下的裂缝宽度为0.256mm,规范上说是不大于0.25mm,由于我的计算结果仅超了一点,是否可以不用重新进行结构设计?现附断面配筋图,请各位多多指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳上传一个泄水闸坝稳定应力计算的算稿吧,希望对你有所帮助哦!