关于建筑屋面雨水的溢流口设置问题

原创 发布于:2022-01-17 10:03:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

在一个关于110平米的工业厂房建筑的屋面雨水设计中,由于4根(2处小屋面)DN100管道排水完全满足规范规定的重现期(50年或100年均满足)排水要求,此种情况,设计不考虑建筑溢流口设置。但是审图根据建筑给排水规范5.2.5条及5.2.11条,仍要求设置建筑溢流口。重点5.2.11条如下:1642384403(1).png

本人理解三种情况可以不设置溢流口:

第一,外檐天沟排水

第二,可直接散水的屋面雨水

第三,重现期大于或等于100年的内排水系统。

针对那些有女儿墙的屋面雨排水,不属于上面三种情况,均需要考虑设置溢流雨排水。

不知道大家的看法如何?欢迎大家评论~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 扛驴狂奔
    扛驴狂奔 沙发

    原来都说大于100年可以不设置溢流口,可是仔细阅读规范,只说了内排水系统当大于100年时才不设置溢流口。

    2022-01-20 10:24:20

    回复 举报
    赞同1
  • dljjlq
    dljjlq 板凳

    个人觉得一般能方便设置溢流口的都会增设溢流口,即使管道已经满足100年重现期的雨水设计流量。

    2022-01-19 17:21:19

    回复 举报
    赞同1