在一个关于110平米的工业厂房建筑的屋面雨水设计中,由于4根(2处小屋面)DN100管道排水完全满足规范规定的重现期(50年或100年均满足)排水要求,此种情况,设计不考虑建筑溢流口设置。但是审图根据建筑给排水规范5.2.5条及5.2.11条,仍要求设置建筑溢流口。重点5.2.11条如下:
本人理解三种情况可以不设置溢流口:
第一,外檐天沟排水
第二,可直接散水的屋面雨水
第三,重现期大于或等于100年的内排水系统。
针对那些有女儿墙的屋面雨排水,不属于上面三种情况,均需要考虑设置溢流雨排水。
不知道大家的看法如何?欢迎大家评论~
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
给排水这14个误区,一定要注意!1、施工主材料、设备无鉴定或合格证明 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。 解决措施 严格按照国家标准执行出厂检测。 2、阀门安装前无必要的质量检验 系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句原来都说大于100年可以不设置溢流口,可是仔细阅读规范,只说了内排水系统当大于100年时才不设置溢流口。
回复 举报
个人觉得一般能方便设置溢流口的都会增设溢流口,即使管道已经满足100年重现期的雨水设计流量。