土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线既然不带电,为什么还要拉一根?如果直接用地做零线是不是更省钱?老电工师傅是这么说的!

零线既然不带电,为什么还要拉一根?如果直接用地做零线是不是更省钱?老电工师傅是这么说的!

发布于:2022-01-17 09:32:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


直接用一根火线再接一根地线的用电方式,曾经有部分用电不规范的区域使用过,但很久以前这种方式就被取消了,因为这种方式看起来确实是生了零线这一路物理线路的投资,但却增加极大的安全隐患!能节省成本却因为安全隐患而不使用,我们来简单了解下用电安全!

上图是我国居民用电的TN-S系统,另一种说法是三相五线制,即工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统,特点:

T 电源中心点直接接地

N 外露导电部分通过零线接地

S 工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开的系统,如果上图还不能理解的话,请看下图:

上图为电源处的接线方式,中心点出的N线(零线)是接地的,这也是为什么任意相线可以和大地构成回路的一个重要原因!而在进户线处除了三相制三根相线到户以外,还会到一根零线,那么三相五线制的地线哪里去了?地线不从电源处引入,一般由大楼的接地提供!

一、为什么需要零线?

我们家用的大都是一路相线和一路零线,因此很多朋友都不知道其实电源由三相,家庭用电功率不大时候一般都是单相电源即可

但当前家庭用电功率越来越大,很多新房交付的时候都是三相入户,此时就会发现很多足以应对单相操作的“业余电工”就一脸懵逼了,其实三相就相当于三个单相,但它们的中心点是接在一起的,当三相平衡时,根本无需零线!但事实上由于各家各户用电功率都不一,三个单相在配电时很难做到完全平衡,因此需要有零线来走无法平衡这部分电流!当然在单相配电中零线是不可或缺的!

二、为什么有零电位的零线了还需要地线?

地线的作用一般理解就是保护用电安全!我们以简单的线路图来解释下地线的作用!理论上电源中心点已经接地,也就是零线和地线的电位是一样的!

如上图,三相电源的中心和零线都是接地的,但事实上当零线有电流经过时它的电位并不为零,当电机工作时线圈震动磨损漏电,那么外壳就可能会带点,或者接线时线头松动与外壳接触时也会带点,此时人体如果接触用电设备外壳时就非常危险!

例如上图中,电源中心已经接地,但电机外壳没有接地时,就有可能带电,因此有必要用电设备的外壳接地!

三、假如不用零线,直接用地线有什么后果?

在TN-S系统中,使用一根相线 地线是可以构成回路并且大致正常用电,但有如下风险:

1、在TN-S系统中,如果只用一根相线,那么大地就将作为回路的另一条“零线”,它存在电阻,因此接受电源的设备在效率上是有一定的问题的,因为有部分功率耗散在大地中。

2、在相线 零线供电中,不能再使用漏电保护,因为漏电是检测相线与零线之间的电流差异动作的,因为不再有零线(或者零线就是地线),漏电保护无法工作。

漏电保护器原理图

3、用电时在接地线周围会形成电压梯次降低的范围,如果有动物或者人闯入这个区域,那么就有可能构成跨步电压触电,当然工频电压的形成的跨步电压并不高,但如果是赤脚走路的话仍然具有相当的风险!

因此从用电安全角度来考虑,必须使用地线的,而且在必须要保证地线接触良好,种花家早些年碰到过一个案例,一售楼中心的电压不稳,开关一打开灯泡逐个烧毁,换一批烧一批,经过测量电压高达311V,这明显已经超出了正常的220V,但又没有达到相线之间380V,初步判断是零点漂移,但零线经过检测状态正常,并没有断裂接触不良等状况!但发现在配电柜中有一条怪异的线接在地线排上,跟其他颜色一致但来路不一样,进一步检查发现这根是零线,在检查地线电位很高,检查室外接地桩,早已因施工断裂,简单的说就是因为地线被挖断,导致零点漂移而产生的故障!因此各位可要注意了,首先不要接错线,其次经常检查地线是否牢靠,以免关键时候掉链子了!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BIM机电管线综合排布总结

管廊区域往往是机电管线最密集的位置,多个专业的管线都集中在这个区域,这个区域一般会有暖通风管,防排烟风管,强弱电桥架,给排水管道,消防喷淋管道,空调水管道等。对于管线相对集中的部位,要进行综合考虑。同时,机电管线排布人员需要清楚此处的建筑结构情况,是否有降板区域或者升板区域,管廊宽度局部是否有变化,是否有大梁,天花构造等。只有多方面考虑周全,遵循合理的设计原则与施工规范,满足各自的工艺要求,管廊区域排布才能达到满意的效果。

回帖成功

经验值 +10