小白最近接了一个加固项目,关于屋面加设水池的改造加固项目。然后荷载(活荷载10.5)布置在了屋面上了,屋面是上人屋面,看计算结果的时候,虽然梁的配筋增大了,需要加固,但是板的配筋是增加很少的,满足原屋面的设计要求。原板面配筋是计算358,在那么大的活荷载情况下配置的才算出来291,才有所怀疑来请教一下各位大神。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
1.板跨不大,荷载一般,计算出来差不多。2.觉得小了可以考虑用公式法计算不用有限元。3.计算结果请再复核下,120板厚最小配筋率不是258.
自己是想问一下是软件的问题?还是自己调错了?各位大神这些改造工程是用什么软件进行计算的。
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
建筑新人
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1.板跨不大,荷载一般,计算出来差不多。2.觉得小了可以考虑用公式法计算不用有限元。3.计算结果请再复核下,120板厚最小配筋率不是258.
回复 举报
自己是想问一下是软件的问题?还是自己调错了?各位大神这些改造工程是用什么软件进行计算的。
回复 举报