小白最近接了一个加固项目,关于屋面加设水池的改造加固项目。然后荷载(活荷载10.5)布置在了屋面上了,屋面是上人屋面,看计算结果的时候,虽然梁的配筋增大了,需要加固,但是板的配筋是增加很少的,满足原屋面的设计要求。原板面配筋是计算358,在那么大的活荷载情况下配置的才算出来291,才有所怀疑来请教一下各位大神。企业微信截图_16422965868073(1).png企业微信截图_16422971654716(1).png企业微信截图_16422973504958(1).png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发

    1.板跨不大,荷载一般,计算出来差不多。2.觉得小了可以考虑用公式法计算不用有限元。3.计算结果请再复核下,120板厚最小配筋率不是258.

    2022-01-18 10:53:18

    回复 举报
    赞同0
  • cof1557211181563

    自己是想问一下是软件的问题?还是自己调错了?各位大神这些改造工程是用什么软件进行计算的。

    2022-01-16 09:50:16

    回复 举报
    赞同0