上海建安B证复习资料题库,考前看几遍就能过
一、判断题
1、《施工单位项目经理工程质量终身责任承诺书》要求项目负责人承诺保证在岗履职,不超范围执业,不同时在两个及以上的工程项目担任项目负责人。√
3、安装圈梁、阳台、雨篷及挑檐等的模板时,其支撑应独立设置在建筑结构或地面上,不得支搭在施工脚手架上。√
3、本市行政区域内建筑消防设施的配置、维修、保养、检测及其管理活动,适用于《上海市建筑消防设施管理规定》。√
4、拆模的顺序应与支模顺序相反,应先拆承重模板、后拆非承重模板,自下而上地拆除。╳
5、铲运机运土距离较远,铲斗容量较大,是土方工程中应用最广泛的重要机种之一,主要用于大土方量的填挖和运输作业。√
6、《建设工程施工现场供用电安全规范》规定,发电机组电源必须与其他电源互相闭锁,严禁并列运行。√
7、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》所称的施工现场,是指进行房屋建筑和市政工程施工作业活动的场所。√
8、触电急救的第一步是使触电者迅速脱离电源,第二步是现场救护。√
9、垂直运输机械是指承担垂直运输建筑材料或供施工人员上下的机械设备和设施。√
10、当导线通过道路时,必须架高或穿入防护管内埋设在地下;当通过轨道时,必须从轨道下面通过。√
11、当施工现场的监控人员发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时,应立即报告给应急救援领导小组组长,立即下令停止作业,组织施工人员快速撤离到安全地点。√
12、当支架高度大于8m(含8m)时,除应在其底部、顶部设置水平剪刀撑外;还应在支架中间的竖向剪刀撑的顶部平面内设置水平剪刀撑。√
13、党的十八大以来,习近平总书记作出一系列重要指示,深刻阐述了安全生产的重要意义、思想理念、方针政策和工作要求,强调必须坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线,明确要求“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。√
14、地锚坑宜挖成直角梯形状,坡度与垂线的夹角以150为宜。地锚深度根据现场综合情况决定。√
15、电动建筑机械及其安全装置符合国家有关强制性标准规定的,为合格产品,且具有产品合格证和使用说明书。√
16、吊篮对建筑物墙面无承载要求,且拆除后无需再对墙面进行修补。╳
17、吊篮上的操作人员应配置独立于悬吊平台的安全绳及安全带或其他安全装置。√
18、动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,存在共箱分路设置问题。╳
19、对关键岗位人员的违法、违规行为,按照《上海市建筑市场信用信息管理暂行规定》的要求记入企业和项目经理的诚信档案,依法依规限制其建筑市场活动。√
20、盾构机头部应隔天检测有毒有害和可燃气体的浓度,做到预测、预防和序控工作,并做好记录台账。╳
21、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。√
22、法人是隐患排查治理工作的最直接和最重要的主体,是隐患排查治理工作的直接实施者。╳
23、钢管扣件式脚手架施工前,应严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并应编制专项施工方案。√
24、吊篮悬吊平台必须与墙体或地面有固定的连接。╳
25、吊笼设有进料门和出料门,出料门一般为单门,进料门一般为双门。╳
26、钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3092的规定,并应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235A级钢的规定。可以使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹等疵病的钢管。╳
27、钢丝绳按绳芯不同可分为麻芯(棉芯)、石棉芯和金属芯三种。√
28、钢支撑拆除时应避免瞬间预应力释放过大而导致支护结构局部变形、开裂,并应采用同步卸载钢支撑预应力的方法对其进行拆除。╳
29、高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。√
30、高大建筑物清理施工垃圾时,要使用封闭式的容器或者采取其他措施处理高空废弃物,严禁凌空随意抛撒。√
31、高空焊接或切割时,必须系好安全带,焊接周围和下方应采取防火措施,并应有专人监护。√
32、根据《安全生产“十三五”规划》规定,实行党政领导干部任期安全生产责任制,严格各级人民政府对同级安全生产委员会成员单位和下级政府的安全生产工作责任考核。√
33、根据《安全生产法》规定,国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。√
34、根据《安全生产法》规定,劳务派遣单位可以对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。╳
35、根据《安全生产法》规定,两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。√
36、根据《安全生产法》规定,生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。国家规定生产经营单位必须投保安全生产责任保险。╳
37、根据《安全生产法》规定,生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。√
38、根据《安全生产法》规定,生产经营单位的安全管理人员对本单位的安全生产工作全面负责。╳
39、根据《安全生产法》规定,生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的,应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训,提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。√
40、根据《安全生产法》规定,生产经营单位需监督、教育从业人员佩戴、使用劳动防护用品。╳
41、根据《安全生产许可证条例》规定,企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生重大死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经发证管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。╳
42、根据《工伤保险条例》的规定,自残或者自杀的,不得认定为工伤或者视同工伤。√
43、根据《关于进一步贯彻落实建设工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办制度的通知》,建设工程生产安全重大隐患治理挂牌督办工作,按照工程项目“谁受监谁主管”的原则实施。√
44、根据《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》,必要时建设主管部门可以越级上报事故情况。√
45、根据《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》,较大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者30人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。╳
46、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。√
47、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取专项防护措施。╳
48、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查,对没有安全施工措施的,不得颁发施工许可证。√
49、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业3个月以上6个月以下;情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。╳
50、根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定,施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织进行疏散演练。√
51、根据《建筑边坡工程技术规范》规定,边坡塌滑区有重要建(构)筑物的一级边坡工程施工时必须对坡顶水平位移、垂直位移、地表裂缝和坡顶建(构)筑物变形进行监测。√
52、根据《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起45天内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。╳
53、根据《建筑工程施工许可管理办法》,施工许可证分为正本和副本,正本和副本具有同等法律效力。复印的施工许可证同样有效。╳
54、根据《建筑机械使用安全技术规程》规定,当同一施工地点有两台以上塔式起重机并可能相互干涉时,应制定群塔作业方案。两台塔式起重机之间的最小架设距离应保证处于低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间至少有2m的距离。√
55、根据《建筑机械使用安全技术规程》规定,料斗提升时,当需在料斗下方进行清理或检修时,应将料斗提升至上止点,并必须用保险销锁牢或用保险链挂牢。√
56、根据《建筑机械使用安全技术规程》规定,清洁、保养、维修机械或电气装置前,必须先切断电源或采用预约停电时间的方式,等机械停稳后再进行操作。╳
57、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位(以下简称安装单位)应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证,并承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。╳
58、根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》规定,基坑工程变形监测数据超过报警值,或出现基坑、周边建(构)筑、管线失稳破坏征兆时,应立即停止作业,撤离人员,待险情排除后方可恢复施工。√
59、根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》规定,基坑工程施工安全专项方案应与基坑工程施工组织设计同步编制。√
60、根据《建筑施工安全技术统一规范》规定,对建筑施工临时结构应做安全技术分析,并应保证在设计规定的使用工况下保持整体稳定性。√
61、根据《建筑施工安全检查标准》规定,建筑施工安全检查评定中,保证项目以及一般项目都必须全数检查。╳
62、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。√
63、根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》,工程承建企业跨省施工的,工程所在地省级建设主管部门应当在事故发生之日起30日内将事故基本情况书面通报颁发管理机关,同时附具企业及有关项目违法违规事实和证明安全生产条件降低的相关询问笔录或其它证据材料。╳
64、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,取得安全生产许可证的建筑施工企业,发生重大安全事故的,吊销安全生产许可证。╳
65、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,项目负责人对本项目安全生产管理全面负责,应当建立项目安全生产管理体系,明确项目管理人员安全职责,落实安全生产管理制度,确保项目安全生产费用有效使用。√
66、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,项目负责人应当每天在施工现场开展安全检查,现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。╳
67、根据《建筑施工起重吊装安全技术规范》规定,作业时,应检查起重吊装所使用的起重机滑轮、吊索、卡环和地锚等,应确保其完好,符合安全要求。╳
68、根据《脚手架施工现场专项应急方案》,不论任何人,一旦发现有架体变形、位移、架体坍塌倒塌先兆、井架、桩机、塔吊等施工设备倒塌的危险性,应立即呼叫在场全体人员进行疏散。√
69、根据《上海市安全生产事故隐患排查治理办法》,对确定为一级事故隐患的,生产经营单位应当立即向负有安全生产监管职责的部门报告事故隐患的现状,并及时报送风险评估结果和治理方案。√
70、根据《上海市安全生产条例》规定,安全生产管理应当以人为本,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,实行政府领导、部门监管、单位负责、群众参与、社会监督的原则。√
71、根据《上海市安全生产条例》规定,安全生产教育和培训的时间按照国家和本市有关规定执行,费用由从业人员承担。√
72、根据《上海市建设工程安全生产动态考核管理试行办法》,由上海市建设工程安全质量监督总站负责建设工程安全生产动态考核管理工作。√
73、根据《上海市建设工程施工安全监督管理办法》,凡施工现场的状况不符合有关的安全技术标准或者不具备开工所需的安全条件的,不得开工。√
74、根据《上海市建设工程施工安全监督管理办法》,施工单位不得安排未接受过安全教育、技术培训并经考核合格的施工人员上岗作业。√
75、根据《上海市建设工程文明施工管理规定》,除管线工程以及爆破拆除作业外,施工现场脚手架外侧应当设置整齐、清洁的绿色密目式安全网。√
76、根据《上海市建设工程文明施工管理规定》,除抢险、抢修外,城市道路工程、管线工程需要在夜间22时至次日凌晨6时施工的,施工单位应当事先向建设行政管理部门备案。√
77、根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定,检测单位应当按照法律、法规、规章和强制性技术标准开展检测活动,并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。禁止检测单位伪造检测数据或者出具虚假检测报告。√
78、根据《上海市建设市场管理条例》的规定,项目监理机构应当核查施工单位的资质、安全生产许可证以及项目负责人、专职安全管理人员和特种作业人员的资格证书。√
79、根据《上海市建筑施工企业施工现场项目管理机构关键岗位人员配备指南》规定,项目管理机构关键岗位人员不得同时在两个或者两个以上企业受聘工作。√
80、根据《上海市建筑消防设施管理规定》,单位和个人有维护消防安全、保护建筑消防设施的义务,不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用建筑消防设施。√
81、根据《上海市扬尘污染防治管理办法》,有关单位或者个人不按照本办法规定采取有效防尘措施的,有关管理部门应当责令限期改正,市环保局可以定期向社会公布违法名单。√
82、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。√
83、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复;特别重大事故,30日内做出批复。√
84、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的,应当组织编制专项应急预案。╳
85、根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故风险特点,每年至少组织一次现场处置方案演练。╳
86、根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定,TN系统中的保护零线只能在配电室或总配电箱处做重复接地。╳
87、根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定,当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,一部分电气设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。╳
88、根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定,对于夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须安装设置醒目的警示牌,其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。╳
89、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由建设单位组织召开专家论证会。╳
90、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》规定,建设工程参与各方应根据各自的职责,共同制订危险性较大的分部分项工程及其重大危险源的安全管理制度,明确安全管理职责和权限,规定管理流程和要求。╳
91、根据《重大事故查处挂牌督办办法》,国务院安委会办公室负责对督办事项的指导、协调和督促。√
92、工程项目部应制定以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容的安全生产管理体系。╳
93、火灾是一种违反人们意志、在时间和空间上失去控制的燃烧现象。√
94、基坑开挖前应考虑多种因素,主要是为了达到基坑施工安全、保护周边环境和方便施工的目的。√
95、基坑支护结构一般要承受土压力和水压力,起到挡土和挡水的作用,一般情况下围护结构和止水帷幕单独形成止水体系。╳
96、建设单位应当在办理建设工程安全质量监督手续时,同时提供文明施工措施费用项目清单,并按照合同约定,及时向施工单位支付文明施工措施费。施工单位应当将文明施工措施费专款专用。√
97、根据《危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》,根据工程规模、特点和风险程度,工程施工分包企业可采取自行组织或委托论证机构开展论证活动。╳
98、根据《现场施工安全生产管理规范》规定,项目部对检查中发现的安全隐患,应责令相关单位整改,并统一记录,作为安全隐患排查治理的依据;对检查中发现的不合格情况,还应要求采取纠正措施。╳
99、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。√
100、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。√
101、接地是施工现场用电系统安全运行必须实施的基础性技术措施。√
102、卷扬机应分立设置控制电路,实施“一机一闸一漏”,即每台卷扬机必须单独设置电闸开关和漏电保护开关。√
103、开挖底面低于地下水位的基坑(槽)时,地下水会不断渗入坑内。√
104、扣件在使用前应逐个进行质量检查,有裂缝、明显变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。√
105、跨度4m以上的梁下立柱拆除时,应按施工方案规定的顺序进行;若无明确规定时,应先从两端拆除,对称地向跨中进行。╳
106、梁、板结构的模板应先拆板的底模,再拆梁侧模和梁底模,并应分段分片进行,严禁成片撬落或成片拉拆。√
107、履带式起重机作业时,起重臂的最大仰角不得超过出厂规定。当无资料可查时,不得超过78°。√
108、裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。√
109、灭火器一般由筒体、筒盖、药剂胆、把柄、喷嘴等组成。√
110、模板工程是混凝土结构工程施工中的重要组成部分,在建筑施工中也占有相当重要位置。√
111、模板结构的荷载可分为恒荷载及活荷载。√
112、目前我国基坑工程的设计和施工依据国家标准规范《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202执行。√
113、燃烧应具备三个基本条件:可燃物、助燃物、火源或高温。√
114、如遇发生人员触电或电气火灾的紧急情况,不允许就地、就近迅速切断电源。╳
115、深基坑上下应先挖好阶梯或支撑靠梯,或开斜坡道,采取防滑措施,禁止踩踏支撑上下。√
116、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,并在施工现场入口处设置明显标志。√
117、施工企业应建立钢管、扣件租赁企业合格供应商名单,可以采购、租借、使用未经备案的钢管、扣件。╳
118、施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。√
119、施工现场内的低压架空线路可直接捆绑在电杆、树木、脚手架上,不得拖在地面上。╳
120、施工现场配电系统应按“三级配电,二级漏电保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”设置。√
121、施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌。√
122、施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时,施工现场内可不设置临时消防车道。√
123、实行施工总承包的建设工程,总承包单位应当与分包单位共同完成建设工程主体结构的施工。╳
124、土坡坡度要根据工程地质和土坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值确定。√
125、挖掘机械斗下面不得站人,卸土堆应离开坑边一定距离,以防造成坑壁塌方和人员坠落及机械倾翻。√
126、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定,被依法吊销许可证的,自吊销许可证之日起三年内,负责特种设备安全监督管理的部门不予受理其新的许可申请。√
127、我国将土按照坚硬程度和开挖方法及使用工具分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、坚石、特坚石等七类。╳
128、物料提升机的调试是安装工作的重要组成部分和不可缺少的程序,也是安全使用的保证措施。√
二、单选题
1、( C )是贯彻施工现场安全生产保证体系的根本要求。
A.安全生产管理 B.持续改进 C.预防事故 D.全员意识
2、( B )是暗挖隧道的专用机械在地面以下建造隧道的一种施工方法。
A.顶管法 B.盾构法 C.掘进法 D.推进法
3、( C )是指无立足点或无牢靠立足点的条件下,进行的高处作业。
A.临边作业 B.洞口作业 C.悬空作业 D.攀登作业
4、( C )是指在特定地理环境或人为条件下形成的特殊性质的土。
A.软土 B.膨胀土 C.特殊土 D.混合土
5、( B )应向总承包单位负责,并应服从总承包单位的管理,同时应承担国家法律、法规规定的消防责任和义务。
A.专业单位 B.分包单位 C.总包单位 D.劳务单位
6、( B )应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。
A.食堂 B.易燃易爆危险品库房
C.可燃材料堆场及其加工场 D.临时办公用房
7、根据火灾情况下物资燃烧的特性和灭火所适用的灭火剂类型,将火灾分为( D )。
A.二类 B.三类 C.四类 D.五类
8、施工单位应根据建设项目规模、现场消防安全管理的重点,在施工现场建立消防安全管理组织机构及义务消防组织,并应确定消防安全( C )和消防安全管理人,同时应落实相关人员的消防安全管理责任。
A.责任人 B.负责人 C.监督员 D.联络员
9、( C )用于不适合再利用且不宜直接予以填埋处置的废物,尤其是对于受到病菌、病毒污染的物品,可以用焚烧进行无害化处理。
A.减量化处理 B.稳定和固化技术
C.焚烧技术 D.回收利用
10、( B )有着与其他工程不同的特点,他是一项系统工程,而基坑土方开挖施工是这一系统中的一个重要环节,它对工程的成败起着相当大的作用。
A.基坑工程 B.深基坑工程 C.土方工程 D.地基工程
11、潮湿或特别潮湿(相对湿度>75%)场所,属于触电危险场所,必须选用( B )或配有防水灯头的开启式照明器。
A.开启式照明器 B.密闭型防水照明器
C.防尘型照明器 D.防爆型照明器
12、当土为细砂和粉砂时,抽出的地下水流会带走细粒而发生流砂现象,造成边坡坍塌、坑底隆起、无法排水和难以施工,此时应用( D )的方法。
A.水泵排水法 B.明排水法
C.井点排水法 D.人工降低地下水
13、附着升降脚手架架体高度不应大于( D ),宽度不应大于( D )。
A.3.5倍楼层高;1.0m B.3.5倍楼层高;1.2m
C.4.5倍楼层高;1.0m D.4.5倍楼层高;1.2m
14、高处作业检查评分表中,安全网质量不符合现行国家相关标准的要求,扣( D )。
A.3分 B.5分 C.6分 D.10分
15、搞好企业安全管理,避免工伤事故与职业病的发生,充分保护企业职工的安全与健康,是( B )的直接体现。
A.系统原理 B.人本原理 C.基本原理 D.安全原理
16、根据《安全生产法》规定,( C )依法对安全生产工作进行监督。
A.法人 B.总监 C.工会 D.总经理
17、根据《安全生产法》规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向( D )报告或者举报。
A.检察机关 B.当地人民政府
C.有关部门 D.负有安全生产监督管理职责的部门
18、根据《安全生产法》规定,有关( B )依照法律、行政法规和章程,为生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务,发挥自律作用,促进生产经营单位加强安全生产管理。
A.上海市建设工程安全质量监督站 B.协会组织
C.监理单位 D.建设主管部门
19、根据《工伤保险条例》的规定,在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在( D )之内经抢救无效死亡的,视同工伤。
A.12小时 B.24小时 C.36小时 D.48小时
20、根据《工伤保险条例》的规定,工伤职工骗取工伤保险待遇,由( C )责令退还。
A.劳动保障行政部门 B.安全生产监督管理部门
C.社会保险行政部门 D.劳动保障行政部门会同国务院财政部门
21、根据《工伤保险条例》的规定,工伤职工以下情形中,除( C )外,停止享受工伤保险待遇。
A.丧失享受待遇条件的 B.拒不接受劳动能力鉴定的
C.被判刑正在收监执行的 D.拒绝治疗的
22、根据《工伤保险条例》的规定,停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过( A )。
A.12个月 B.18个月 C.24个月 D.30个月
23、根据《关于本市严格落实建筑工程质量终身责任承诺制的通知》规定,永久性标牌的材质应采用耐久性材料,宽度不小于600mm,高度不小于( D )。
A.300mm B.400mm C.450mm D.500mm
24、根据《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》,( D )是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故。
A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故
25、根据《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》,事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起( C )内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
A.15日 B.20日 C.30日 D.60日
26、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的( B )应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。
A.项目经理 B.技术人员 C.值班人员 D.考核人员
27、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,在城市市区内的建设工程,施工单位应当对施工现场( A )。
A.实行封闭围挡 B.划分界线 C.设置围栏 D.设置禁区
28、根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定,焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理;作业现场及其附近无法移走的可燃物,应采用( B )对其覆盖或隔离。
A.绝缘材料 B.不燃材料 C.保温材料 D.阻燃密目网
29、根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定,易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于( C )。
A.6m B.10m C.15m D.20m
30、根据《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》(DG/TJ08-2225-2017)规定,专业单一且无专业分包的市政工程、合同金额在( A )(不含)以下时,施工企业在确保工程质量安全的情况下,可安排专业人员兼管其他同类工程。
A.200万元 B.210万元 C.220万元 D.250万元
31、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,并由本单位( D )签字。
A.企业负责人 B.项目负责人 C.施工员 D.技术负责人
32、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,实行施工总承包的,由( A )组织验收。
A.施工总承包单位 B.施工分包单位 C.建设单位 D.监理单位
33、根据《建筑施工安全技术统一规范》规定,建设单位、施工单位、监理单位以及其他各单位在工程竣工或有关安全技术活动结束后30天内,应将安全技术文件交( A )档案室归档,档案保存期不应少于1年。
A.本单位 B.建设单位 C.施工单位 D.监理单位
34、根据《建筑机械使用安全技术规程》规定,作业前,必须查明施工场地内明、暗铺设的各类管线等设施,并应采用明显记号标识。严禁在离地下管线、承压管道( A )距离以内进行大型机械作业。
A.1m B.1.2m C.1.5m D.2m
35、根据《建筑施工安全技术统一规范》规定,建筑施工安全应急救援预案应对安全事故的( C )进行安全技术分析,对可能引发灾害的风险,应有预防技术措施。
A.预防措施 B.风险控制 C.风险特征 D.风险管理
36、根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定,当安全防护棚搭设为非机动车辆通行时,棚底至地面高度不应小于( D )。
A.2m B.2.5m C.2.8m D.3m
37、根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定,当安全防护棚搭设为机动车辆適行时,棚底至地面高度不应小于( D )。
A.3.5m B.3.6m C.3.8m D.4m
38、根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定,电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于( A ),安全网拉结应牢固。
A.25mm B.30mm C.35mm D.40mm
39、根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定,两层防护的间距不应小于700mm,安全防护棚的搭设高度不应小于( D )。
A.2.5m B.3m C.3.5m D.4m
40、根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定,落地式操作平台高度不应大于( A ),高宽比不应大于3 :1。
A.15m B.16m C.18m D.20m
41、根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定,在坡度大于( D )的屋面上作业,当无外脚手架时,应在屋槍边设置不低于1.5m高的防护栏杆,并应采用密目式安全立网全封闭
A.10° B.15° C.20° D.25°
42、根据《建筑施工模板安全技术规范》规定,当采用扣件式钢管作立柱支撑时,立柱接长必须采用( B )。
A.搭接 B.对接扣件连接 C.旋转扣件固定 D.电焊焊牢
43、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后( D )内,到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。
A.30日 B.20日 C.15日 D.10日
44、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,安全生产许可证的有效期为( C )。
A.1年 B.2年 C.3年 D.4年
45、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,工程项目实行总承包的,总承包企业( B )应当定期考核分包企业安全生产管理情况。
A.企业负责人 B.项目负责人 C.技术负责人 D.专职安全员
46、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》,建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育,每年不得少于( B )。
A.12小时 B.24小时 C.36小时 D.48小时
47、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》,用人单位对于首次取得资格证书的人员,应当在其正式上岗前安排不少于( C )的实习操作。
A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年
48、根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》规定,脚手架模板支撑架应按先立杆、后水平杆、再斜杆的顺序搭设形成基本架体单元,并应以基本架体单元逐排、逐层扩展搭设成整体支撑架体系,每层搭设高度不宜大于( A ).
A.3m B.3.5m C.4m D.4.5m
49、根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》规定,脚手架一次搭设高度不应超过最上层连墙件两步,且自由长度不应大于( A )。
A.4m B.4.5m C.5m D.5.5m
50、根据《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》,每个工地钢管、扣件复试批次不得少于1次。复试钢管不得少于( B )。
A.2根 B.3根 C.4根 D.5根
51、根据《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》,在建工程用于材料堆放分隔或防护栏杆的钢管壁厚应不小于( C )。
A.2.25mm B.2.5mm C.2.75mm D.3.5mm
52、根据《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》,在建工程用于施工现场扣件式钢管脚手架的钢管壁厚应不小于( C )。
A.2.24mm B.3mm C.3.24mm D.4mm
53、根据《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》,在建工程用于施工现场模板等扣件式钢管支撑承重支架的钢管壁厚应不小于( C ),且应与方案计算参数一致。
A.2mm B.2.5mm C.3mm D.3.5mm
54、根据《上海市安全生产条例》规定,区、县人民政府和市有关部门( C )至少召开一次安全生产工作会议,分析本地区、本行业的安全生产形势和情况,研究、部署防范生产安全事故发生的措施和方案,协调并解决安全生产工作中的重大问题。
A.每周 B.每月 C.每季度 D.每半年
55、根据《上海市安全生产条例》规定,生产经营单位应当( D )至少组织一次综合应急救援预案演练或者专项应急救援预案演练。
A.每日 B.每季 C.每半年 D.每年
56、根据《上海市安全生产条例》规定,生产经营单位应当至少( C )向安全生产监管部门和专项监管部门报告重大危险源的监控措施实施情况。
A.每月 B.每季 C.每半年 D.每年
57、根据《上海市建设工程文明施工管理规定》,本市重点区域内施工工地的文明施工要求施工现场设置宿舍的,每间宿舍人均居住面积不得低于( D ),并按照标准配备生活设施。
A.2m2 B.3m2 C.4m2 D.5m2
58、根据《上海市建设工程文明施工管理规定》,任何单位和个人发现施工活动有违反本规定情形的,可以向( D )投诉。
A.监理单位 B.建设单位
C.工商管理部门 D.建设行政管理部门
59、根据《上海市建设工程文明施工管理规定》,施工单位应当配备( C ),负责监督落实施工现场文明施工的各项措施。
A.项目负责人 B.专职安全员
C.专职文明施工管理人员 D.专职质量员
60、根据《上海市建设工程文明施工管理规定》,未按照要求设置施工铭牌的,处( D )的罚款。
A.1000元以上2000元以下 B.2000元以上5000元以下
C.3000元以上5000元以下 D.5000元以上1万元以下
61、根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定,施工单位未按照规定安排项目负责人现场监督的,处( D )的罚款。
A.五千元以上一万元以下 B.一万元以上二万元以下
C.二万元以上五万元以下 D.二万元以上十万元以下
62、根据《上海市建筑起重机械监督管理规定》,建筑起重机械安装质量检测合格的,由( B )组织出租、安装、监理等有关单位进行验收。建筑起重机械经验收合格后,方可投入使用。
A.产权单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.监理单位
63、根据《上海市建筑市场管理条例》规定,竣工结算文件确认后( D )内,发包单位应当将双方确认的竣工结算文件报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。
A.60日 B.50日 C.40日 D.30日
64、根据《上海市扬尘污染防治管理办法》,建筑垃圾在( D )内不能完成清运的,应当采取遮盖、洒水等防尘措施。
A.12h B.24h C.36h D.48h
65、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)规定的生产安全事故等级标准,公安部下发的《关于调整火灾等级标准的通知》,按照一次火灾事故所造成的人员伤亡、受灾户数和财物直接损失金额,将火灾等级标准调整为( C )等级标准。
A.二个 B.三个 C.四个 D.五个
66、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生单位对事故发生负有责任的,发生重大事故的,处( C )的罚款。
A.10万元以上50万元以下 B.50万元以上80万元以下
C.50万元以上200万元以下 D.10万元以上200万元以下
67、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%至80%的罚款,以下哪个选项不是?( D )。
A.不立即组织事故抢救的
B.迟报或者漏报事故的
C.在事故调查处理期间擅离职守的
D.在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的
68、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于( A )内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1h B.1.5h C.2h D.2.5h
69、根据《施工现场机械设备检查技术规范》规定,手持控制按钮应使用安全电压,其接线长度不应大于( A )。
A.5m B.6m C.7m D.8m
70、根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定,在施工现场专用变压器的供电的TN—S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与( B )连接。
A.工作接地线 B.专用保护零线
C.配电室电源侧零线 D.总漏电保护器电源侧零线
71、根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定,国家建立缺陷特种设备( A )制度。
A.召回 B.维修 C.保修 D.报废
72、根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后( D ),向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。
A.45天内 B.40天内 C.35天内 D.30天内
73、根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定,未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的,处( D )的罚款。
A.一万元以下 B.五万元以上
C.一万元以上三万元以下 D.一万元以上五万元以下
74、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,定性为超过( D )及以上的落地式钢管脚手架工程为危险性较大的分部分项工程。
A.25m B.30m C.40m D.50m
75、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,开挖深度超过( B )的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
A.3m B.5m C.7m D.15m
76、根据《重大事故查处挂牌督办办法》,省级人民政府应当自接到挂牌督办通知之日起( D )内完成督办事项。
A.10日 B.15日 C.30 日D.60日
77、基坑安全等级为一级或环境保护等级为( B )的基坑工程,宜进行现场试验确定加固工艺的适用性和水泥掺量等参数,并满足设计强度要求。
A.特级 B.一级 C.二级 D.三级
78、架子工属于特种作业人员,必须经( A )考核合格,取得建筑施工特种作业人员操作资格证书,方可上岗从事相应作业。
A.建设主管部门 B.建设单位 C.施工总承包单位 D.监理单位
79、建筑施工安全管理检查评分表中,未进行书面安全技术交底,扣( D )。
A.3分 B.5分 C.8分 D.10分
80、脚手架的相邻里立杆或相邻外立杆的纵距不得大于( D )。
A.1500mm B.1600mm C.1700mm D.1800mm
81、立杆底端应设置底座和通长木垫板,垫板的长度应大于2个立杆间距,板厚不应小于( C ),板宽小应小于( C )。
A.50mm;100mm B.50mm;150mm
C.50mm;200mm D.50mm;300mm
82、梁式楼梯模板应按( D )顺序安装。
A.平台梁模→平台梁模→斜梁模→梯段模→绑钢筋→吊踏步模
B.平台梁模→平台模→梯段模→斜梁模→绑钢筋→吊踏步模
C.平台梁模→平台模→斜梁模→绑钢筋→斜梁模→吊踏步模
D.平台梁模→平台模→斜梁模→梯段模→绑钢筋→吊踏步模
83、履带式起重机传动方式有( C )。
A.一种 B.两种 C.三种 D.四种
84、面积大的基坑宜采用( A )方式,留土平台宽度不应小于8m。
A.盆式开挖 B.分层开挖 C.分段开挖 D.岛式开挖
85、模板拆除应填写拆模申请表,必须经( C )批准后方可实施。
A.企业负责人 B.项目负责人
C.工程技术负责人 D.总监
86、模板支架高度超过( D )时,不应采用门式钢管脚手架。
A.10m B.12m C.14m D.16m
87、目前我国推广应用量较大的定型组合模板是( A )。
A.定型组合钢模板 B.钢木定型组合模板
C.组合模板 D.定型木模板
88、配电装置送电操作顺序为:( A )。
A.总配电箱(配电柜)一分配电箱一开关箱
B.分配电箱一总配电箱(配电柜)一开关箱
C.总配电箱(配电柜)一开关箱一分配电箱
D.开关箱一分配电箱一总配电箱(配电柜)
89、企业( A )是隐患排查治理工作的第一责任人。
A.主要负责人 B.项目负责人
C.安全部的负责人 D.安全生产管理人员
90、企业于次年( D )前将自评材料报送对应的考评部门。企业未按期提交年度自评材料的,依据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》,视同企业考评不合格。
A.42370 B.42384 C.42394 D.42400
91、起重机作业时,起重臂和重物下方( A )。
A.严禁有人停留、工作、通过
B.严禁有人停留、工作,可快速通过
C.严禁有人停留,可以快速通过
D.可以有人短暂停留
92、施工单位( D )的职责是参与施工组织设计和安全技术措施的编制,并组织进行定期和不定期的安全生产检查。
A.主要负责人 B.技术负责人
C.生产部门 D.安全部门
93、施工单位( B )的职责是领导安全生产技术改进和研究项目。
A.主要负责人 B.技术负责人
C.生产部门 D.安全部门
94、施工用电检查评分表中,配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统,扣( D )。
A.5~8分 B.8~10分 C.10~15分 D.10~20分
95、施工用电检查评分表中,施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统,扣( D )。
A.8分 B.10分 C.15分 D.20分
96、违反《安全生产许可证条例》规定,未取得安全生产许可证擅自进行生产的,责令停止生产,没收违法所得,并处( A )的罚款
A.处10万元以上50万元以下
B.处5万元以上10万元以下
C.处10万元以上30万元以下
D.处5万元以上20万元以下
97、文明施工检查评分表中,施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求,扣( C )。
A.1~5分 B.3~8分 C.5~10分 D.10~15分
三、多选题
1.动火作业完毕后,应( ABCD )后方可离开。
A.清理现场
B.熄灭余火
C.切断电源
D.确认无残留火种
E.关好门窗
2.对尚未完全拆除的脚手架而临时停工、休息、隔夜或临时停工的,剩余的脚手架架体上的底笆或脚手板、防护栏杆、连墙件等,必须( ABCD )。
A.齐全
B.安全
C.牢固
D.有效
E.配置
3.盾构机是开挖土砂围岩的主要机械,由( BCE )分组成,以上三部分总称为盾构壳体。
A.盾头
B.切口环
C.支承环
D.盾身
E.盾尾
4.《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》包括:( ABCDE )。
A.工程项目的名称
B.重大隐患的具体内容
C.治理要求及期限
D.督办解除的程序
E.其他有关的要求
5.拆下的模板构、配件严禁向下抛掷。应做到边拆除、( ABC )。
A.边清理
B.边堆放
C.边运输
D.边整理
E.边集中
6.附着升降脚手架具有( ABCE )等特点。
A.钢量少
B.成本低
C.实用性强
D.搭设简单
E.智能
7.各项施工现场管理制度应有文明施工的规定,包括( ABCDE )和各项专业管理制度等。
A.个人岗位责任制
B.经济责任制
C.安全检查制度
D.持证上岗制度
E.奖惩制度
8.根据《安全生产法》规定,承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的( ABCD )的结果负责。
A.安全评价
B.认证
C.检测
D.检验
E.评估
9.根据《安全生产法》规定,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施,必须与主体工程( ABE )。
A.同时设计
B.同时施工
C.同时竣工
D.同时报废
E.同时投入生产和使用
10.根据《安全生产法》规定,事故调查处理应当按照( BCDE )的原则,及时、准确地查清事故原因,查明事故性质和责任,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者提出处理意见。
A.教育为主
B.科学严谨
C.依法依规
D.实事求是
E.注重实效
11.根据《安全生产法》规定,未经依法批准,擅自( ABCDE )危险物品或者处置废弃危险物品的,依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚。
A.生产
B.经营
C.运输
D.储存
E.使用
12.根据《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》,被挂牌督办项目,其( ACDE )将在市建筑建材网站上公示,接受社会监督。
A.企业
B.法人代表
C.项目负责人
D.工程项目
E.重大隐患情况
13.根据《工伤保险条例》的规定,职工有( ABCDE )情形之一的,应当认定为工伤。
A.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的
B.工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
C.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
D.患职业病的
E.在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的
14.根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理通知》规定,本市建筑起重机械的设备备案包括( ACE ),由上海市建设安全协会负责具体实施。
A.产权备案
B.型号备案
C.过户备案
D.落户备案
E.进沪备案
15.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,( ABCDE )及其他与建设工程安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程安全生产,依法承担建设工程安全生产责任。
A.建设单位
B.勘察单位
C.设计单位
D.施工单位
E.工程监理单位
16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有( AE )。
A.生产(制造)许可证
B.设备履历书
C.产品使用说明书
D.产品结构图
E.产品合格证
17.根据《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》(DG/TJ08-2225-2017)规定,项目负责人(总承包和专业分包)任职应( ABC )。
A.取得建造师注册证书
B.按规定取得安全生产考核合格证
C.所承担工程的专业和规模应符合有关管理规定
D.大专以上学历
E.三年以上工作经历
18.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,安装单位的( AC )应当进行现场监督,技术负责人应当定期巡查。
A.专业技术人员
B.施工员
C.专职安全生产管理人员
D.项目负责人
E.机械员
19.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,监理单位应当审核建筑起重机械特种设备( ACDE )等文件。
A.制造许可证
B.生产许可证
C.产品合格证
D.制造监督检验证明
E.备案证明
20.根据《建筑施工安全技术统一规范》规定,建筑施工安全技术措施预控范围应包括材料质量、作业人员应具备的资格、技术能力及( ACD )。
A.检验复验
B.安全操作
C.设备和设施检验
D.作业人员的安全教育
E.监测预警
21.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,专职安全生产管理人员分为( ABE )。
A.机械
B.土建
C.市政
D.安装
E.综合
22.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,安全费用按照( ABCD )的原则进行管理。
A.企业提取
B.政府监管
C.确保需要
D.规范使用
E.合理分配
23.根据《上海市安全生产条例》规定,禁止生产经营单位及有关负责人( ABCDE )。
A.指令或者放任从业人员违反操作规程或者安全管理规定从事作业
B.超过核定的生产能力、强度进行生产
C.隐瞒事故隐患,或者不及时处理已发现的事故隐患
D.违反操作规程或者安全管理规定从事作业
E.从事法律、法规规定的其他禁止行为
24.根据《上海市安全生产条例》规定,生产经营单位应当对( ABCDE )及时进行安全生产教育和培训。
A.新进从业人员
B.离岗六个月以上从业人员
C.换岗的从业人员
D.采用新工艺、新技术、新材料的从业人员
E.使用新设备后的从业人员
25.根据《上海市安全生产条例》规定,生产经营活动中,从业人员应当( ABCDE )。
A.严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程
B.正确使用劳动防护用品
C.接受安全生产教育和培训
D.及时报告事故隐患和不安全因素
E.履行法律、法规规定的其他义务
26.根据《上海市建设工程施工安全监督管理办法》,施工人员对管理人员违反施工安全技术标准或者安全操作规程的作业的指令,有权拒绝执行,并可以向( DE )报告。
A.企业负责人
B.项目负责人
C.总监
D.施工安全管理责任人
E.安全监督员
27.根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定,下列建设工程,建设单位应当委托监理单位实行监理( ABCDE )。
A.国家和本市重点建设工程
B.大中型公用事业工程
C.住宅工程
D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
E.国家和市人民政府规定应当实行监理的其他工程
28.根据《上海市建筑市场管理条例》规定,注册执业人员不得( ABCD )。
A.出租、出借注册执业证书或者执业印章
B.超出注册执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动
C.在非本人负责完成的文件上签字或者盖章
D.有法律、法规禁止的其他行为
E.不参加年度继续教育
29.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,根据事故的具体情况,事故调查组由( ABCDE )以及工会派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加。
A.有关人民政府
B.安全生产监督管理部门
C.负有安全生产监督管理职责的有关部门
D.监察机关
E.公安机关
30.根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定,( ABCD )或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V。
A.隧道
B.人防工程
C.高温
D.有导电灰尘
E.潮湿
31.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备( ABCDE )应当遵守有关特种设备安全技术规范及相关标准。
A.生产
B.经营
C.使用
D.检验
E.检测
32.根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备安全工作应当坚持( ABCE )的原则。
A.安全第一
B.预防为主
C.节能环保
D.强制淘汰
E.综合治理
33.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规范》规定,施工单位应依据专项施工方案及安全技术措施组织验收。验收合格并经施工单位( BC )签字后,方可进入下一道施工工序或使用。
A.企业法人
B.项目技术负责人
C.项目总监理工程师
D.项目经理
E.专职安全管理人员
34.根据《危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》,专项方案论证档案至少应包括( BCDE )等资料。
A.项目的名称
B.项目的方案文本
C.论证会议签到
D.论证专家意见和建议
E.论证报告
35.化学纤维绳具有( ABCDE )的优点。
A.重量轻
B.质地柔软
C.耐腐蚀
D.有弹性
E.能减少冲击
36.混凝土机械的( ABCDE )应齐全完好。
A.工作机构
B.制动器
C.离合器
D.各种仪表
E.安全装置
37.基坑工程施工的监测项目应根据( ABCDE )等因素综合确定。
A.基坑工程安全等级
B.环境保护等级
C.场地特点
D.基坑支护形式
E.施工工艺
38.建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)中措施费所含的( ABCE )组成。
A.文明施工费
B.环境保护费
C.临时设施费
D.安全设施费
E.安全施工费
39.脚手架分类,按脚手架的支固形式不同,主要分为( ABC )。
A.落地式脚手架
B.悬挑式脚手架
C.附墙悬挂脚手架
D.危险性较大的落地式脚手架
E.超过一定规模的危险性较大的落地式脚手架
40.进行下列( ACD )作业时,操作人员必须系挂好安全带。
A.攀登作业
B.屋面作业
C.悬空作业
D.临边作业
E.拆除作业
41.扣件式脚手架具有( BCD )的特点。
A.承载力小
B.比较经济
C.搭设、拆除方便,搭设灵活,使用广泛
D.脚手架中的扣件用量较大,价格较高
E.扣件不易损坏、丢失
42.膨胀土的强度较高,压缩性很小,并有( ABCD )的特点,性质极不稳定。
A.强度较高
B.压缩性很小
C.较强烈的胀缩
D.反复胀缩变形
E.不可塑
43.施工单位应当建立健全的安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,对所承担的建设工程进行( AC ),并做好安全检查记录。
A.定期安全检查
B.不定期安全检查
C.专项安全检查
D.分项安全检查
E.分部安全检查
44.施工现场的哪些场所应配备临时应急照明?( ABCDE )
A.自备发电机房及变、配电房
B.水泵房
C.无天然采光的作业场所及疏散通道
D.高度超过100m的在建工程的室内疏散通道
E.发生火灾时仍需坚持工作的其他场所