土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
室外电气管线(强弱电)预埋可用PVC管吗
室外电气管线(强弱电)预埋可用PVC管吗
最近做个项目,业主是台湾人,要求我室外电气管线预埋PVC管,埋深1.2米以下,可以吗?我之前都用SC管,PVC抗机械损伤和耐腐浊能力差把。可以改PVC吗,谢谢前辈了
发布于
2008-03-19 15:10:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
weibo_1441001738285
室外用PVC管,且埋深1.2以下,不是不可以。但要看在什么地方,我认为最好选用PVC波纹管,在过马路的地方用钢管保护,在其它地方在条件允许的情况下,最好用混凝土包封;PVC管在耐腐蚀方面比钢管更好。
2015-08-31 15:16:31
来自 PC
评论
举报
xu2010shibo
室外可以使用塑料管,但一定要考虑埋深深度,或者采用碳素钢管
2015-05-08 10:51:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhaomingfrancis
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
34
回复
143
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(30 )
室外用PVC管,且埋深1.2以下,不是不可以。但要看在什么地方,我认为最好选用PVC波纹管,在过马路的地方用钢管保护,在其它地方在条件允许的情况下,最好用混凝土包封;PVC管在耐腐蚀方面比钢管更好。