最近做个项目,业主是台湾人,要求我室外电气管线预埋PVC管,埋深1.2米以下,可以吗?我之前都用SC管,PVC抗机械损伤和耐腐浊能力差把。可以改PVC吗,谢谢前辈了
发布于
2008-03-19 15:10:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
weibo_1441001738285
室外用PVC管,且埋深1.2以下,不是不可以。但要看在什么地方,我认为最好选用PVC波纹管,在过马路的地方用钢管保护,在其它地方在条件允许的情况下,最好用混凝土包封;PVC管在耐腐蚀方面比钢管更好。