PLC无输出故障的解决方法
焦作钢厂使用的PLC控制系统有十几处之多,其中除尘使用的PLC常出现无输出的故障,使得先进的装备不能很好地发挥作用。为此,对PLC及外围设备进行了综合分析。PLC为光洋电子有限公司生产的SH48-R1型控制器,24点继电器输出,最大开关容量:阻性负载2A,感性负载0.25A。采用JZ7型继电器,JLXK1-111型行程开关,检查发现损坏的输出端子与继电器之间连接的印刷铜箔烧断,其余正常。分析认为,输出回路上的行程开关位于室外的金属构架上,且数量多,易形成输出回路对地短路而烧毁印刷铜箔。
  针对上述问题,提出了以下几种解决方法:
  (1)在满足控制系统的前提下,尽量减小所选用保险的保护值。根据开关容量和继电器线圈 容量的要求,在控制回路中可选用1A的保险管,作为PLC输出回路的保护。
  (2)将火线与中线互相对调位置,使输出回路发生对地短路时,短路电流不流经控制器输出端。
  (3)加强线路绝缘,同时,
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=68046&fromuid=173651



这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 348 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DCS的操作站、替代操作站和系统迁移

DCS的操作站、替代操作站和系统迁移对于工业控制系统来说,不管宣称自己的系统是第几代,但其系统结构还是相对稳定的。一套系统至少可以运行15年以上。DCS的控制器、网络、人机界面(最主要是操作员站)三者相比较,人机界面的损坏率要高一些。因为操作员站的硬盘有活动部件,容易出现故障。又如键盘、运行人员的多次操作,CRT24小时连续运行都比较容易损坏。另外它的电磁特性决定了其寿命要短一些。在DCS的生命周期中,操作员站一定需要更换一次。如果不更换,运行7~8年的DCS保留它,操作员站故障太多,硬盘、CRT购买价格高不说,有时还难以买到。整体扔掉它,几百万的投资化为乌有,就有太可惜的感觉。不仅如此,另外技术进步,用户也需要作操作员站