土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 黑龙江省嫩江县市政污水处理厂调试成功案例

黑龙江省嫩江县市政污水处理厂调试成功案例

发布于:2022-01-10 11:27:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

项目所在地:黑龙江黑河嫩江县城

项目情况:由于该污水厂进水浓度是原设计负荷两倍,导致污泥量大大增加。污泥内源呼吸也会产生少量总氮释放,控制好污泥量可以减少该部分的总氮释放;缺氧池内现存有大量污泥导致菌种缺少必要的生存空间,建议减少污泥量后投加反硝化菌种进而增加脱氮效率。

该污水厂目前主要存在总氮一直不达标的问题,出水总氮均在20~25mg/L。



项目分析:进水COD和总氮浓度大大高于设计负荷量;系统内污泥含量较高,污泥沉降比达到80%~90%。可能存在少量内院呼吸释放总氮,缺氧池混合不充分等原因,导致出水总氮不达标;夏季来临,总进水量大大提升,导致缺氧池停留时间不足,进而导致总氮去除效率不高。



调试步骤:首先,加大排泥量,每日排泥量达到以往排泥量的1.5~2倍;将污泥沉降比控制在60%~70%;进入夏季后,进水COD浓度降低,好氧池沉降比控制在50%左右;增加内回流比至300%;连续投加反硝化菌种6天后,出水总氮稳定低于15mg/L。    

 

调试数据记录:

嫩江市政污水处理厂一期投加甘度菌种前后效果数据对比

投加菌种前数据

投加菌种后数据

时间

进水总氮

出水总氮

时间

进水总氮


出水总氮

2019/3/26

70.22

32.61

2019/5/13

70.24

一期南出水

13.59

一期中出水

11.35

一期北出水

13.47

2019/4/9

25.99

25.94

2019/5/14

62.14

一期南出水

12.2

一期中出水

9.69

一期北出水

11.39

2019/4/17

80.61

23.61

2019/5/15

58.99

一期南出水

11.3

一期中出水

10

一期北出水

11.96

2019/4/19

70.36

24.55

2019/5/16

65.14

一期南出水

10.13

一期中出水

10.08

一期北出水

11.4

2019/4/21

69.44

32.55

2019/5/18

29.34

一期南出水

13.7

一期中出水

10.3

一期北出水

15.6

2019/4/25

70.81

29.51

2019/5/21

45.36

一期南出水

13.2

一期中出水

11.54

一期北出水

12.19

1:嫩江市政污水数据记录


总结:根据我们记录的总氮均值变化来看,结合一期投加甘度反硝化细菌前后效果数据进行了对比,出水总氮得到了明显的下降和改善。经技术工程师张敏同志从2019年5月7日至2019年5月21日对嫩江县市政污水处理厂污水处理系统进行调试,出水已到达合约要求标准。


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    看来投加菌种后,TN去除效果确实明显,资料不错,有数据、有分析,值得学习,谢谢楼主分享!

    2022-01-11 07:08:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

白酒厂生产废水水质不达标如何处理?

白酒厂生产废水,系统已经投入运营,厌氧塔10个立方,厌氧塔活性污泥的活性不够;A标直排;还有个水解酸化池,池容为16个立方。水质不达标。活性污泥活力不够,厌氧塔的污泥也不好。想使用菌种来增加污泥的处理能力是否可行?

回帖成功

经验值 +10