求问各位需要系数怎么选?(急)

发布于:2008-03-19 14:17:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求问各位需要系数怎么选?(急)

需要系数选择的不同会导致计算电流相差很多,从而会导致电缆电线的选择不同,请问各位需要系数Kx一般选多大?
先把我常用的系数写上,希望大家指正。

六住宅,每户采用单相配电:Kx=0.6。(小了吗?有的人好像选0.9?)
首层商铺,二,三层为管理用房,一般选Kx=0.7。
公建和工建一般选Kx=0.8。
另外,户内配电箱和总表箱计算时选把相同的需要系数吗?
电梯,水泵等选Kx=0.9 或 1,但看手册上说电梯一般选0.18~0.22,动力设备三台以下选1,为什么差这么大?我就保守一点选1,好像很多人也选1。那0.18~0.22是啥意思呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    住宅差不多,商铺要大点,考虑将来空调及开何种行业的店,电梯,水泵应该选一,着不光是考虑载流量,还要考虑启动的因素,他们电动机启动电流都较高。
    如果让供电公司设计那他们是不取需要系数的,为全部负荷相加。
    2008-03-20 08:03:20

    回复 举报
    赞同0
  • alecdu
    alecdu 板凳
    回楼上的,我都看了.但说的都不是很清楚,也都是泛泛的讲

    就想问问大家都是取什么值的?
    2008-03-20 00:02:20