一、冷冻水管道(≥5℃)
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|||
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
|
房间吊顶内、机房 |
15~25 |
25 |
15~25 |
25 |
32~80 |
30 |
32~80 |
30 |
|
≥100 |
35 |
≥100 |
35 |
|
室外 |
15~25 |
35 |
15~25 |
30 |
32~80 |
40 |
32~80 |
35 |
|
≥100 |
50 |
≥100 |
40 |
二、热水、冷热合用管(5~60℃)
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|||
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
|
房间吊顶内、机房 |
≤50 |
30 |
≤40 |
35 |
70~150 |
30 |
50~100 |
40 |
|
≥200 |
35 |
125~250 |
45 |
|
≥300 |
50 |
|||
室外 |
≤50 |
35 |
≤40 |
40 |
70~150 |
35 |
50~100 |
45 |
|
≥200 |
40 |
125~250 |
50 |
|
≥300 |
55 |
三、热水、冷热合用管(0~95℃)
聚氨酯硬质泡沫(直埋)(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|||
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
|
房间吊顶内、机房 |
≤32 |
30 |
≤50 |
50 |
40~200 |
35 |
70~150 |
60 |
|
≥250 |
45 |
≥200 |
70 |
|
室外 |
≤32 |
35 |
≤50 |
60 |
40~200 |
40 |
70~150 |
70 |
|
≥250 |
50 |
≥200 |
80 |
四、蓄冰管道(≥-10℃)
柔性泡沫橡塑(mm) |
聚氨酯发泡(mm) |
||
室内 |
15~40 |
35 |
30 |
50~100 |
40 |
40 |
|
≥125 |
50 |
50 |
|
板式换热器 |
35 |
- |
|
槽、罐 |
60 |
50 |
|
室外 |
15~40 |
40 |
40 |
50~100 |
50 |
50 |
|
≥125 |
60 |
60 |
|
槽、罐 |
70 |
70 |
五、空调凝结水管道
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|
空调房间吊顶内 |
10 |
10 |
非空调房间 |
15 |
15 |
六、空调风管道
柔性泡沫橡塑板(mm) |
玻璃棉板、毡(mm) |
||
送风温度≥14℃ |
在非空调房间内 |
20 |
40 |
在空调房间内 |
20 |
30 |
|
送风温度≥4℃ |
在非空调房间内 |
25 |
50 |
在空调房间内 |
25 |
40 |
七、冷媒管道(分体空调,VRV)
安装说明 |
要求的保温层的最小厚度 |
1、通过空调空间 |
19mm |
2、通过非空调空间 |
19mm |
3、贯穿浴室吊顶空间 |
25mm |
导热系数
离心玻璃棉 λ=0.031 0.00017tm W/m.K
柔性泡沫橡塑 λ=0.03375 0.000125 tm W/m.K
聚氨酯 λ=0.0275 0.0009tm W/m.K
聚氨酯硬质泡沫(直埋) λ=0.02 0.00014 tm W/m.K
岩棉或矿棉 λ=0.0314 0.0002 tm W/m.K
tm-保冷层的平均温度℃,取管内冷热媒与管道周围空气平均温度。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 575 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发