土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通空调常用保温材料厚度

暖通空调常用保温材料厚度

发布于:2022-01-10 09:24:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]


一、冷冻水管道(≥5℃)


柔性泡沫橡塑管壳(mm)

玻璃棉管壳(mm)


管道公称直径

厚度

管道公称直径

厚度

房间吊顶内、机房

15~25

25

15~25

25

32~80

30

32~80

30

≥100

35

≥100

35

室外

15~25

35

15~25

30

32~80

40

32~80

35

≥100

50

≥100

40


二、热水、冷热合用管(5~60℃)


柔性泡沫橡塑管壳(mm)

玻璃棉管壳(mm)


管道公称直径

厚度

管道公称直径

厚度

房间吊顶内、机房

≤50

30

≤40

35

70~150

30

50~100

40

≥200

35

125~250

45



≥300

50

室外

≤50

35

≤40

40

70~150

35

50~100

45

≥200

40

125~250

50



≥300

55


三、热水、冷热合用管(0~95℃)


聚氨酯硬质泡沫(直埋)(mm)

玻璃棉管壳(mm)


管道公称直径

厚度

管道公称直径

厚度

房间吊顶内、机房

≤32

30

≤50

50

40~200

35

70~150

60

≥250

45

≥200

70


室外

≤32

35

≤50

60

40~200

40

70~150

70

≥250

50

≥200

80


四、蓄冰管道(≥-10℃)



柔性泡沫橡塑(mm)

聚氨酯发泡(mm)

室内

15~40

35

30

50~100

40

40

≥125

50

50

板式换热器

35

-

槽、罐

60

50

室外

15~40

40

40

50~100

50

50

≥125

60

60

槽、罐

70

70


五、空调凝结水管道


柔性泡沫橡塑管壳(mm)

玻璃棉管壳(mm)

空调房间吊顶内

10

10

非空调房间

15

15


六、空调风管道



柔性泡沫橡塑板(mm)

玻璃棉板、毡(mm)

送风温度≥14℃

在非空调房间内

20

40

在空调房间内

20

30

送风温度≥4℃

在非空调房间内

25

50

在空调房间内

25

40


七、冷媒管道(分体空调,VRV)

安装说明

要求的保温层的最小厚度

1、通过空调空间

19mm

2、通过非空调空间

19mm

3、贯穿浴室吊顶空间

25mm


导热系数

离心玻璃棉       λ=0.031 0.00017tm  W/m.K

柔性泡沫橡塑     λ=0.03375 0.000125 tm  W/m.K

聚氨酯     λ=0.0275 0.0009tm  W/m.K

聚氨酯硬质泡沫(直埋)    λ=0.02 0.00014 tm  W/m.K

岩棉或矿棉     λ=0.0314 0.0002 tm  W/m.K

tm-保冷层的平均温度℃,取管内冷热媒与管道周围空气平均温度。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸汽管道需刷什么油漆?

一蒸汽锅炉房的蒸汽管道,业主要求刷高温漆,但不知道是哪种漆;有的说不需要刷漆!有这方面的要求吗?

回帖成功

经验值 +10