关于同程式外网如何调节?比如,在同程式外网中有一栋楼不热,外网该如何调节?

全部回答(3 )

  • huanglaowei
    同程系统很难调节,特别是供热半径中间段,很可能压差极小甚至倒流,自己画画水压图就知道了,同程系统中间点倒流是可能的,我就碰见过。

    水力调节时比较难,难以找出有利点和不利点,只能反反复复调试。没有好的办法。

    实在不行,算算水压,提高泵的扬程吧,可以先看看水泵,是不是工作扬程,或者看电柜上的电流,超出额定多少,估算一下水泵实际扬程,多数情况下实际扬程小很多,再加上中间位置是最不利点,所以温度上不来。
    2005-05-11 21:38:11 来自 PC 评论 举报
  • dlwyg
    采暖外网一般不做成同程的,而做成双管异程的.不热可能是系统定压不够或者循环水泵扬程不够,也有可能像楼上说的管路堵塞.
    2005-05-10 15:58:10 来自 PC 评论 举报