土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 蔬菜冷藏库排烟

各位专家:现有一蔬菜储存库(13-16度),采用风冷螺杆热泵机组制冷,载冷剂采用水。现审图专家认为载冷剂不是二氧化碳或盐水,不能适用冷库规范。只能定性为带有空调的普通仓库,必须设置排烟系统。 请问审图专家意见是否正确?

全部回答(2 )

  • 陆庭侯

    冷库包括冷却物冷藏间。

    冷却物冷藏间 :用于贮存高于冰点温度且低于常温的货物的房间。

    至于能够直接用水作为载冷剂,应复核一下,冷库常用盐水做载冷剂。

    按GB50072-2021中的9.5.3条文,冷却物冷藏间不宜设置排烟系统。