土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础地梁加密区处允许设置连接吗?连接在同一个截面是否可行?

基础地梁加密区处允许设置连接吗?连接在同一个截面是否可行?

发布于:2021-12-30 12:07:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]

图片.png基础地梁加密区处允许设置连接吗?连接在同一个截面是否可行?

  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发

    纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。 直接承受动力荷载结构构件中的机械连接接头,除应满足设计要求的抗疲劳性能外,位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于50%。如果地梁,受力不大且在梁跨1/3左右就放松点罗。

    2021-12-31 10:52:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 640 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩承台封闭钢筋指的是那个位置?

我想请教一下关于旋挖桩桩承台中的封闭钢筋是否指的是①的位置?如果不是请问指的是那个位置?谢谢大家了

回帖成功

经验值 +10