土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 车间湿度加不上去,急

车间湿度加不上去,急

发布于:2021-12-30 09:19:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位 大虾,我这有一间10万级无尘室,MAU机组为12000m3/h,采用喷淋加湿,(加热段40°/37°,表冷段,喷淋段10°纯水,再热段,风机段)现在加湿器运行一切正常可车间的湿度就是无法达标(55%±5),送风段测温度19.8湿度52,车间分区房间湿度都不到40,请大家指点迷津啊! (本无尘室采用 MAU送风方式,不能减少送风频率,无蒸气)
将表冷段改造成加热段湿度提升效果可大,还是对喷淋段增加换热板换效果更好(换热量多大)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1645167160803
    看给的信息,有个别房间产热大。如果原来是正常的,那查查自控是不是加湿全开,送风传感器正常与否,喷淋是否堵了,喷淋泵啥的都得査
    2022-02-18 15:28:18

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • 益元
    益元 板凳

    问题应该是出在加湿段,是否真有100KG/H的加湿量?建议换一种加湿方式。

    2022-01-22 15:12:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调自控系统厂家能迪科技自动调节医院洁净空调空气,保证受控区域空气洁净度和温湿度的稳定

案例精选: 医院中央空调在许多情况之中是治疗和康复的重要因素。在某些情况之下,它甚至是主要的治疗方法。研究表明,与一般环境相比,患者在合适的温度和湿度环境之下更容易恢复,改善体质更快。来安县中医院的净化空调系统由空气加热、冷却、加湿、空气净化、风量调节和空调调用冷、热源等设备组成。能迪科技为其提供中央空调自控系统解决方案,对这些设备进行监测与自动控制,使得其运行参数符合实际需求。 项目介绍