划分防火分区的构件包括防火墙、楼板及其他防火分隔设施,防火墙耐火极限不低于3小时,楼板和其他分隔设施耐火极限如何确定
全部回答(2 )
GB 50016-2014 《建筑设计防火规范(2018年版)》
58页 表5.1.2
412页 附录
根据建筑防火规范确定
主题
回复
粉丝
建筑施工图
292.83 万条内容 · 961 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
GB 50016-2014 《建筑设计防火规范(2018年版)》
58页 表5.1.2
412页 附录
根据建筑防火规范确定