全楼地震力的,Z向有效质量系数是否需要满足90%,有的工程达不到,否则需要几百个振型,真的有意义吗?看过PKPM的解释,有时就是算的有问题,但审图怎么破?
全部回答(1 )
你首先检查一下结构计算模型,看是不是存在局部振动的问题,先消除局部振动试试
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
你首先检查一下结构计算模型,看是不是存在局部振动的问题,先消除局部振动试试