土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电机空载电流正常,投入负载后,电机却炸开了?

电机空载电流正常,投入负载后,电机却炸开了?

发布于:2021-12-28 16:19:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

一台三相电机,工频启动电流高(三相电流一样。)负载无法启动。怀疑机械问题,但是盘车很轻松,脱开负载,测量电机不接地,线路正常。通电试验空载电流正常,再次投入负载,仍然转不动。换个新电机就好了。换下来的电机检查,外壳炸了一个缝,这个如何解释?我们来看看电友们是如何解释的。



   
电友A    

   

没啥奇怪啊,外壳变形后,转子的中心肯定会偏离,当你通电后,转子就会偏向定子的一个位置,严重时候就是处于扫膛状态,那个时候电机的电流会一直增大,直到跳闸保护,不严重的状况就是你遇到的,没达到扫膛状态,但电流会很大。



   
电友B    

   

你这个情况今天刚好遇到,风机1.1千瓦,电机前端盖三个固定端断了两个(国产负压风机),拆解电机,转子有扫膛痕迹,换个电机端盖,问题解决。



   
电友C    

   

这种现象确实还没有遇到过,从现象看可能是电机外壳裂缝,造成定子与转子不同步而引起功率减弱,无法带起负荷。感觉是这样。



   
电友D    

   

就是马达通电时候的机械的问题,外壳炸了,不带机械负载顺溜的很,脱开机械负载通电也顺溜。



   
电友E    

   

但是一旦装上机械负载,通电驱动机械负载,产生的扭矩,把裂痕的马达外盖给扭得更加裂开,转子不同心,卡住定子绕组铁芯了啊。


本文所含文字、图片均来自网络,如有侵犯,请及时联系删除

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地变原理及作用讲解

随着城市建设发展的需要和供电负荷的增加,许多地方正在城区建设110/10kV终端变电所,一次侧采用电压110kV进线,随着城网改造中杆线下地,城区10kV出线绝大多数为架空电缆出线,10kV配电网络中单相接地电容电流将急剧增加。 根据国家原电力工业部《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定,3—66KV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,应采用消弧线圈接地方式。一般的110/10kV变电所,其变压器低压侧为△接线,系统低压侧无中性点引出,因此,在变电所设计中要考虑10kV接地变的设置。

回帖成功

经验值 +10