项目地址:上海市 金山区 枫泾古镇
处理流程:调节池→pH调节罐→气浮机→好氧池→气浮机→出水
废水情况:机械加工类废水,存在乳化油.
项目现场情况:
系统目前出水COD在300mg/L左右,氨氮在70mg/L左右。进水COD从去年8月份开始从1500mg/L上升至3400mg/L,在此期间风机风量未调整。从观察井可以观察到水位较低,部分填料已经露出水面,且填料上附着类似乳化油的物质,并在观察井口明显可闻到油类物质的味道。
存在乳化油
项目调试建议:
方案一:
1.加大风机风量(使其好氧池的溶解氧达到2~4mg/L),在好氧池投加20kg甘度硝化菌种;
2.控制好气浮机除油效果;
3.好氧池每日加测pH,并通过投加碱控制pH7.5~8之间。
特别说明:
如果上述方案未起到效果,可能存在原因有:
1.进水COD浓度相比以前提高一倍,好氧池所需池容量增加;
2.好氧池填料上附着太多类似乳化油物质不利于微生物在填料上生长繁殖。
方案二:
1.增加好氧池池容,可设置为地表的一体化设备(总池容20方);
2.清理好氧池并更换好氧池的填料(注意安全);
3.生化系统重新培养(后期再出具体的菌种培养方案)。
技术与业主沟通
项目总结:
建议先按照方案一实施,看实际运行效果,期间较为重要的是:
好氧池溶解氧达到所需要求,气浮机达到最佳效果(由于进水COD浓度增加一倍,建议投加药剂量增加一倍)。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
水处理
返回版块42.36 万条内容 · 1445 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳污染物浓度提高了,曝气池负荷增加太大,估计需要增加曝气池容积,更换填料有一定效果,但达不到要求。
回复 举报