正在加载...
图片上小箍筋一个套住了3根主筋,一个套住了2根主筋。柱子每侧都是5根主筋
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
很细节,两个都是4*4,看是否设计有大样。
如果没有大样 个人觉得应该选择图一 ,内箍筋套3根钢筋
图二是错误的做法。