喷淋水泵是怎样启动方式?是通过压力开关启动的吗?
喷淋水泵是怎样启动方式?是通过压力开关启动的吗?
喷淋水泵是怎样启动方式?是通过压力开关启动的吗?是不是稳压泵 泵用泵 常用泵 都分别有各自的压力开关
就是三个压力开关 还是只有一个压力开关控制三个泵?火灾发生是三个泵一起启动 还是根据压力变化分别启动呢?
发布于
2008-03-18 23:29:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
云飘飘
是通过湿式报警阀上压力开关联锁启动,还有总线制启动、手动操作盘直接启动。
2014-04-23 06:52:23
来自 PC
评论
举报
xmf777999
喷淋泵可以控制室多线控制起动,有可以联动起动,人工控制起动。联动起动利用压力开关动作进行起动
2014-04-23 05:20:23
来自 PC