楼板舒适 度问题可简单概括为由于人员活动、机器振动等所引起的楼板(屋盖)振动不能影响楼板(屋盖)的正常使用功能。

楼板舒适度的分析常用的有自振频率分析、规范计算、时程分析等几种方法。
采用有限元分析软件,可方便地对所在楼层楼板进行结构的自振频率分析,当频率能够满足相关规定时,可不进行楼板振动加速度的分析。
规范的计算方法主要有美国钢结构协会AISC《人群活动下的楼面震动》和《高规》附录A的相关内容。
(1)AISC规范


表1?1 AISC振动加速度控制值

(2) 《高规》附录A

1.3 时程分析方法
时程分析方法首先要确定激励荷载,时程激励荷载通常可以分为单人单点荷载激励和人群均布荷载激励两种方式。当通过时程分析验算不能满足相关规定时,可采用设置TMD的方法进行减振。
(1)单人荷载激励响应
1)单人脚步荷载激励
AISC中提供的频率范围和动力荷载系数如下:

,见式(1-7)。
其物理意义是考虑楼板跨度的限制,对踏步步数的影响进行了修正,当步数达到一定程度时,该系数趋近于 1。

式中:ζm为第m 阶模态的阻尼比; N 为过程系数,取N=0.55h W ,其中 h 为简谐荷载阶数,W 为踏步步数。
2)跑动激励
根据美国AISC标准,采用人行荷载的公式形式,考虑前三阶简谐波荷载,相应的频率范围和动力荷载系数如表1-3。

3)跳跃激励

脉冲持续时间(s)。
不同跳跃高度的单人脉冲冲击系数和持续时间如表1-4。
双人跳跃荷载激励响应同单人跳跃,相应的冲击系数放大2倍,线性时程分析各项参数设定同单人跳跃激励。
(2)人群荷载激励响应
根据结构的使用功能大致可分为两类方法进行分析:常规的跳舞、音乐会、健身操和运动会等类似功能的房间,可参照ASIC提供的荷载激励函数进行分析,这种分析方法较为简洁;对于不能采用简化分析方法的均可根据人群密度和频率确定等效人群荷载,通过IABSE(MIDAS/GEN有自带)荷载激励模式进行分析 。
1)常规人群荷载激励
进行有节奏运动的人一般比较多,与较少的人行走荷载有较大差异,一般用等效均布荷载来反映其对楼盖振动的影响,见表1-5。等效均布荷载的大小取决于参与有节奏运动的人数。忽略静荷载的影响,荷载函数同单人脚步荷载激励,主要区别在荷载频率阶数和动力因子,见表1-6。 


各阶谐波动荷载因子分别为: 
荷载激励如图1?2所示
:

在《人行天桥的设计与施工》中将行人密度分为5类,见表1-7,根据具体工程特点选择结构的行走状态。
表 1-7 不同行人密度下人的感受

为结构振型阻尼比,n为计算区域的总人数。

图1?3 TMD原理示意图
式中:m为TMD子结构的质量;
为TMD子结构的质量与主结构第一竖向振动质量之比;
为TMD子结构的最优频率比;
为TMD子结构的最优阻尼比;
为TMD子结构的频率;
为TMD子结构的最优刚度系数;
为TMD子结构的最优阻尼系数;
为主结构的控制频率。
频率分析中,采用MIDAS\GEN计算时,模态类型可选择多重Ritz向量,用Sap2000计算时,采用Ritz向量并设置Z向的目标参与系数,能较快的找到Z方向的竖向振动频率。
步行为1.6-2.4 Hz,跑步为2.0-3.5 Hz,跳跃为1.8-3.4 Hz,弹跳为1.5-3.0 Hz。
某室内篮球场上课时,每个上课的班级人数为50人,体重为 50kg/人。按每人活动范围
,折算成面荷载
,因此可将等效面荷载
作为激励荷载的幅值输入。

根据《高规》附录A:

图3?2 结构三维图

图3?3 结构平面布置图
(1)激励荷载
表3?1人行荷载动力系数和相位角


图3?4 人行荷载激励曲线
( 2)频率分析
为了找到结构中的最不利位置,需要对结构进行特征值分析找到楼板的竖向振动频率和薄弱位置,如图3-5所示最大周期为0.278s,对应的最小频率为3.59Hz。

图3?5 频率分析

图3?6 节点荷载的添加
。本工程楼板的最大加速度为
,能够满足舒适度的要求。为了找到最不利的位置,需要对人行荷载的多个频率、多种加载模型分组进行分析,以找出最不利频率和最不利位置点,满足工程实际的要求。
3.3 TMD减振分析工程案例
(1)评价标准
(2)步行荷载的输入
图3?9 激励频率为2Hz时的步频时程
、1.4人
和1.0人
。
(3)TMD减振方案
为了确保TMD的减振耗能作用,TMD的自振频率根据结构的竖向振动频率取2.28Hz和2.80Hz,使TMD系统的频带宽覆盖前两个竖向振动频率。表3-2为结构自振频率,表3-3为模型模拟的单个TMD参数。
表3?2结构自振频
表3?3单个TMD参数

由动力计算和建筑要求确定TMD多模态的布置位置。通过调整TMD系统安装位置,最终形成减振系统的优化布置方案,见表3-4,图3-8和图3-10。
表3?4 TMD位置


图3?10 TMD立面示意,构件和节点编号位置图
1)节点加速度
表3-6为有TMD的点加速度,减振率均在25%左右,最大减振率为26.5%,减振后的点最大加速度为0.0461m/s2,小于0.05m/s。
表3?6 有TMD点加速度
2)TMD的弹簧力
表3-7为TMD在各种激励频率下的受力情况(“-”表示压力),图3-11为阻尼器T1的弹簧力时程。其中最大弹簧力为0.92kN,弹簧力均大于阻尼力,T1的内力远大于T2的内力,说明了结构主要靠轴2上的TMD2起减振作用,TMD1减振效果不明显。

图3?11 T1弹簧力
表3?7 TMD内力

TMD的布置主要集中悬臂结构顶层楼面梁上,为了说明加TMD后对悬臂处的构件的影响,表3-8列出在恒载作用下构件在无TMD和有TMD的内力变化情况,表中所列构件在结构中的位置见图3-10所示。
由表3-8结果可知,加TMD后对梁轴力影响不大,对梁弯矩有一定的影响,有TMD比无TMD梁1和梁2的弯矩分别增大了14.3%和19.7%。
加TMD后对柱轴力有一定的影响,对柱弯矩影响较小,有TMD比无TMD柱1和柱2的轴力分别增大了15.5%和13.1%,有TMD比无TMD柱1和柱2的弯矩分别增大了0.0%和11.1%。
表3?8 恒载作用下构件内力

0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2194 人订阅
阅读下一篇
高支模安全怎么监测?我国建筑施工中高大支模的应用越来越普遍,支模体系越来越高大、复杂。同时,安全风险也随之增高,高大模板支撑体系坍塌事故频发。 高支模安全事故发生时间普遍很短,从出现危险征兆到事故发生通常只有数分钟的时间,具有突然性。加上高支模本身具有的高空间、大跨度等特点,导致高支模安全事故一旦发生,往往造成重大人员伤亡和巨大的经济损失。也给地方政府职能部门、工程质量安全监督机构带来巨大的监管压力。 建设主管部门和建筑施工企业的安全管理工作已将模板坍塌作为重大危险源进行识别和控制。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
回复 举报