土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 毛尚之:几大规范对于勘探孔的布置辨析!

毛尚之:几大规范对于勘探孔的布置辨析!

发布于:2021-12-17 16:53:17 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]



   



勘探孔的定义与布置要求

导   读


       工程勘察是根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土条件,编制勘察文件的活动。现场钻探、取样、试验是勘察工作的主要手段。本文通过对勘探孔相关的几个术语的解读,探讨勘探孔布置的合规性与合理性问题。


   

       勘探孔根据目的和深度要求,可分为控制性勘探孔与一般性勘探孔;根据工作内容,可分为取样、测试勘探孔与鉴别孔。下表给出了几本主要标准的术语定义或释义:


       综合考虑上述标准对勘探孔的定义及数量要求,得到以下认识供大家探讨:

       1、控制性勘探孔为控制场地地层结构布设,深度应满足场地、地基基础和基坑工程的稳定性、承载力、变形评价的要求,一般起控制作用的是满足变形计算要求。

       2、一般性勘探孔为查明地基主要受力层的分布和岩土性质布设,深度应满足主要受力层、软弱下卧层承载力评价。

       3、控制性勘探孔通常也同时是取样、测试孔;但取样、测试孔不必然是控制性勘探孔。即满足控制性勘探孔数量要求之外的取样、测试孔,深度不是必须要满足变形计算要求。

       例如,某勘察等级乙级的高层住宅建筑群,其中一板式高层住宅布置钻孔8个,原方案布置成4个“黑孔”深度均22m,4个“白孔”均为20m,似乎该深的不够深,可省的也没有省。在地层较均匀、能满足查明、分析、评价要求的情况下,布置2个控制性勘探孔(保证孔深满足变形计算要求,均为取样测试孔),6个一般性勘探孔(其中2个取样测试孔、4个鉴别孔),是满足规范要求的。

       4、《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T 72-2017对单栋高层建筑有较高的要求,勘察人员惯用的“一黑一白”布置可能是不满足规范规定的。

       例如,某单栋高层塔楼共布置9个钻孔、5“黑”(控制性勘探孔,取样测试)4“白”(一般性勘探孔,仅鉴别),也是对规范要求理解不到位,其中5“黑”并不满足单栋高层取样测试孔2/3=6个的要求。此项目可以布置3个控制性勘探孔(均为取样测试孔),6个一般性勘探孔(其中3个取样测试孔、3个鉴别孔),则既符合规范规定又相对经济合理。同样,乙级单栋高层4个钻孔的情况,也不能布置成“2黑2白”,需要布置2个控制性勘探孔(均为取样测试孔),2个一般性勘探孔(其中1个取样测试孔、1个鉴别孔),满足取样测试孔不少于3个的要求。

       5、取土试样孔不应少于总数的1/3。

       6、 规范规定的控制性勘探孔数量、取样测试孔数量是最低要求,实际工作中应根据地层是否均匀、钻孔布置总数等综合考虑,应满足查明、分析、评价要求,并满足设计需要。

       7、如果建议采用复合地基或桩基,控制性勘探孔和一般性勘探孔的钻孔深度还应符合相关的规定及设计要求。

 


毛尚之——中勘三佳副总工程师

       教授级高级工程师,注册土木工程师(岩土),一级注册结构工程师,清华大学建筑结构工程本科毕业,同济大学岩土工程硕士研究生毕业。曾担任住房和城乡建设部工程勘察与测量标准化技术委员会委员兼秘书;中国工程建设标准化协会理事会常务理事,中国建筑学会地基基础分会理事会理事,中国城市规划协会城市勘察测量专家委员会专家。



图片文字来自网络,版权归原作, 如侵权联系删除。

  • cbgg2011
    cbgg2011 沙发

    前天刚好看到为控制性勘探孔准确含义的争论。

    2021-12-25 09:40:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

岩土工程

返回版块

1.59 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工程实践地下水对基坑工程的影响

地下水相关概念             含水层、隔水层、弱透水层

回帖成功

经验值 +10