一、原因分析:
①管节和密封材料质量不符合技术标准或在运输、装卸、安装过程中管节被损坏。
②管道轴线偏差过大、造成接口错位、间隙不均匀、填充材料不密实。
③接口或止水装置选型不当。
二、治理方法。
可采用环氧水泥砂浆或化学注浆的方法进行处理。
三、钢筋混凝土管节裂缝:管节纵向和环向有明显裂缝,造成管道渗水、漏水。
(1)原因分析:
1) 管节质量不合格。
2) 顶进过程中顶力超过管节的承压强度,或轴线偏差过大,致使管节应力集中而损坏。
3) 运输、装卸、码放安装方法不当,造成管节损坏。
(2)治理方法:
认真分析裂缝产生的原因和性质,根据不同受力情况,分别采取不同的治理方法,处理后应能保证结构原有的承载能力和整体性。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 337 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回答(10 )
本回答由提问者推荐2022年01月13日
可采用环氧水泥砂浆或化学注浆的方法进行处理。
第一个问题:
顶管施工接口发生渗漏怎么办?
1.停止施工:首先,应立即停止施工活动,以防止渗漏进一步扩大和造成更大的损失。
2.查找渗漏点:仔细检查顶管接口,确定渗漏点的位置。可能的渗漏点包括焊缝、密封材料等。
3.分析原因,把问题拆解。
修复渗漏点:根据渗漏点的具体情况,选择相应的修复方法。例如,可以重新焊接或更换密封材料。(环氧水泥砂浆或化学注浆的方法进行处理)
4.清理和干燥:修复完渗漏点后,应清理干净渗漏的部分,并确保该区域完全干燥,以防止继续发生渗漏。
5.进行测试:修复完成后,应进行测试以确保接口不再发生渗漏。可以使用压力测试等方法进行测试,以确保接口的完整性和可靠性。
6.记录和报告:对渗漏事件进行记录,并向相关部门或负责人报告。同时,应对渗漏原因进行分析,以避免类似问题再次发生。
第二个问题:钢筋混凝土管节裂缝:管节纵向和环向有明显裂缝,造成管道渗水、漏水
停止渗漏:首先,应立即停止水源进入管道,以避免进一步的水损失和损害。
清理和检查:清理管道表面,将裂缝周围的污垢、杂物等清除干净,以便更好地观察和处理裂缝。
评估和确定裂缝原因:了解裂缝的原因是非常重要的,可能的原因包括地震、管道内部压力、结构设计缺陷等。通过评估和分析,确定裂缝的原因有助于制定合适的修复方案。先查外部原因,再查内部原因(质量是否合格,施工是否合格。)
修复裂缝:根据裂缝的大小和严重程度,选择合适的修复方法。对于较小的裂缝,可以使用填缝剂、修补材料等进行简单修补。对于较大和严重的裂缝,可能需要进行加固处理,如使用钢筋加固、注浆等修复方法。
进行测试和监测:修复完裂缝后,需要进行测试和监测,以确保修复效果和管道的完整性。可以使用压力测试、漏水测试等方法进行验证,确保管道不再渗水和漏水。
记录和报告:对裂缝修复过程进行详细记录,并向相关部门或负责人报告。同时,应对裂缝的原因进行分析和总结,以避免类似问题再次发生。
认真分析裂缝产生的原因和性质,根据不同受力情况,分别采取不同的治理方法,处理后应能保证结构原有的承载能力和整体性。