土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 顶管施工接口发生渗漏怎么办?
悬赏求助

一、原因分析:

①管节和密封材料质量不符合技术标准或在运输、装卸、安装过程中管节被损坏。

②管道轴线偏差过大、造成接口错位、间隙不均匀、填充材料不密实。

③接口或止水装置选型不当。

二、治理方法。

可采用环氧水泥砂浆或化学注浆的方法进行处理。

三、钢筋混凝土管节裂缝:管节纵向和环向有明显裂缝,造成管道渗水、漏水。

(1)原因分析:

1) 管节质量不合格。

2) 顶进过程中顶力超过管节的承压强度,或轴线偏差过大,致使管节应力集中而损坏。

3) 运输、装卸、码放安装方法不当,造成管节损坏。

(2)治理方法:

认真分析裂缝产生的原因和性质,根据不同受力情况,分别采取不同的治理方法,处理后应能保证结构原有的承载能力和整体性。


你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(10 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2022年01月13日

    懂一点

    可采用环氧水泥砂浆或化学注浆的方法进行处理。

    2022-01-13 11:35:13 来自 PC 评论 举报
  • 毅哥

    第一个问题:

     顶管施工接口发生渗漏怎么办?

    1.停止施工:首先,应立即停止施工活动,以防止渗漏进一步扩大和造成更大的损失。

    2.查找渗漏点:仔细检查顶管接口,确定渗漏点的位置。可能的渗漏点包括焊缝、密封材料等。

    3.分析原因,把问题拆解。

    1. 管节和密封材料质量不符合技术标准或在运输、装卸、安装过程中管节被损坏。
    2. 管道轴线偏差过大、造成接口错位、间隙不均匀、填充材料不密实。
    3. 接口或止水装置选型不当。

    修复渗漏点:根据渗漏点的具体情况,选择相应的修复方法。例如,可以重新焊接或更换密封材料。(环氧水泥砂浆或化学注浆的方法进行处理)

    4.清理和干燥:修复完渗漏点后,应清理干净渗漏的部分,并确保该区域完全干燥,以防止继续发生渗漏。

    5.进行测试:修复完成后,应进行测试以确保接口不再发生渗漏。可以使用压力测试等方法进行测试,以确保接口的完整性和可靠性。

    6.记录和报告:对渗漏事件进行记录,并向相关部门或负责人报告。同时,应对渗漏原因进行分析,以避免类似问题再次发生。

    第二个问题:钢筋混凝土管节裂缝:管节纵向和环向有明显裂缝,造成管道渗水、漏水

    1. 停止渗漏:首先,应立即停止水源进入管道,以避免进一步的水损失和损害。

    2. 清理和检查:清理管道表面,将裂缝周围的污垢、杂物等清除干净,以便更好地观察和处理裂缝。

    3. 评估和确定裂缝原因:了解裂缝的原因是非常重要的,可能的原因包括地震、管道内部压力、结构设计缺陷等。通过评估和分析,确定裂缝的原因有助于制定合适的修复方案。先查外部原因,再查内部原因(质量是否合格,施工是否合格。)

    4. 修复裂缝:根据裂缝的大小和严重程度,选择合适的修复方法。对于较小的裂缝,可以使用填缝剂、修补材料等进行简单修补。对于较大和严重的裂缝,可能需要进行加固处理,如使用钢筋加固、注浆等修复方法。

    5. 进行测试和监测:修复完裂缝后,需要进行测试和监测,以确保修复效果和管道的完整性。可以使用压力测试、漏水测试等方法进行验证,确保管道不再渗水和漏水。

    6. 记录和报告:对裂缝修复过程进行详细记录,并向相关部门或负责人报告。同时,应对裂缝的原因进行分析和总结,以避免类似问题再次发生。

    2023-12-28 11:52:28 来自 PC 评论 举报
  • yj蓝天

    认真分析裂缝产生的原因和性质,根据不同受力情况,分别采取不同的治理方法,处理后应能保证结构原有的承载能力和整体性。


    2023-11-20 08:10:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10