我们公司前段时间做了一台电容补偿柜,总空开一个400A的刀熔开关,
下面是10路微型断路器以及电容,上面参数是16KVar,400V,23.1A的.
我们选用的进线电缆是50mm2的黑色电缆,但是这个柜子在用了一段时间后,那个进线电缆烧断了两根,
请问各位专家我们选用50平方的线是不是小的一点,或者说这个电缆烧断是否还有其他原因?
谢谢你们

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanhui.1306390
    xiexie
    2008-03-20 20:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • yyyyyy1314
    yyyyyy1314 板凳
    电缆太细了。
    我记得电容回路上所有电器的额定电流至少是电容器额定电流的1.5倍。