框剪结构,总层数29层,房子在5层,家里装修因为在外地没时间盯现场,装空调打孔没和我沟通,直接就装完了,然后在厕所门上部和厕所外墙打了3个大概75或80的孔,我后来才发现,比对着图纸看了是剪力墙,当时就慌了,找物业看,物业说墙上打几个孔的问题不是大问题,只要不打到主筋,关键是打孔本人不在现场,工人说打了几个小钢筋,到网上查感觉问题非常大啊,说剪力墙不能钻孔,且这部分剪力墙是墙肢,是关键构造不能动,求专业人士解答一下,到底问题大不大,有什么补救措施啊
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2197 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
找结构图来看呀。户型图这个墙体不一定是剪力墙呀。如果是剪力墙这个位置应该穿暗柱了。