例如;某大型楼盘我应该按照以下哪一种方法计算。
1、(电梯 排风抽烟 消防水泵 防火分区 应急照明)×需要系数
2、(电梯×需要系数 排风抽烟×需要系数 消防水泵×需要系数 防火分区×需要系数 应急照明×需要系数)×需要系数
还有问给题外话,如发电机容量高于800kW怎么解决这个容量过大的问题。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
全程简化、全时高效的配电体验,一睹为快!供配电系统作为支撑能源变革的新型电力系统的重要构成,需要在设计选型、安装调试、运营维护,乃至扩展升级全周期各个环节做出改变,而其中的关键,在于充分发挥数字化软硬件产品组合简单易用,互联互通的优势,让系统在项目阶段变得“好选“,运营阶段变得”好用“,从而实现全程简化,全时高效,最终为用户创造全生命周期的便捷体验。 “好选”的 CapEx阶段
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板消防负荷按一个着火点的用电负荷考虑,例如一个楼盘有多栋建筑,消防负荷只计算负荷最大的一栋楼着火时的消防用电负荷,即这栋楼的消防风机、消防电梯、应急照明 喷淋泵、消火栓泵 这栋楼相邻的地下室防火分区的消防风机等负荷,其它栋楼的消防负荷不用计算。