土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构回弹方法及计算流程,终于讲清楚!

结构回弹方法及计算流程,终于讲清楚!

发布于:2021-12-14 16:52:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

回弹法检测混凝土抗压强度的基本原理: 混凝土表面硬度与混凝土极限强度存在一定关系,回弹仪的弹击重锤被一定弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度和混凝土表面硬度存在一定关系。这样可以利用回弹仪测试混凝土表面硬度,并结合混凝土碳化深度从而间接测定混凝土强度。


然而,这种检测方式得到的结果精度较低。不适用于表面和内容有明显质量差异的构件,结果受混凝土自身原材料、施工工艺、养护条件等众多因素影响较大。


但不可否认的是,回弹法用于检测混凝土的抗压强度已在我国得到了广泛的应用,实践证明,采用回弹法推定的混凝土抗压强值,对于 处理工程质量问题 具有十分重要的意义。


回弹检测方法

一、回弹仪检定


回弹仪检定周期为半年 ,当回弹仪具有下列情况之一时,应由法定计量检定机构按行业标准《回弹仪》JJG817进行检定:

1、新回弹仪启用前;

2、超过检定有效期限;

3、数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1;

4、经保养后,钢砧率定值不合格;

5、遭受严重撞击或其他损害。

注意还有保养要求,具体详规范!

回弹仪率定试验

二、抽检构件数量


按批进行检测的构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且构件数量不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,但不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量

三、测区布置要求


1、对于一般构件,测区数不宜少于10个。


可适当减少测区数,但不得少于5个的情况:

受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度; 受剪构件某一方向尺寸小于4.5m 且另一方向尺寸小于  0.3m 的构件;


2、 相邻两测区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m ,且不宜小于0.2m;


3、测区应选在使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面;


4、测区宜选在构件的两个对称可测面上,当不能布置在对称的可测面上时,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件;


5、测区的面积不宜大于0.04平方米;


6、测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面;


7、对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定;


8、测区应标有清晰的编号,并宜在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。   

四、回弹值及碳化深度测量


1、测量回弹值时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,并缓慢施压,准确读数,快速复位。


2、每一测区应记取16个回弹值,每一测点的回弹值读数精确至1。测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。


3、 回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点表不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。

五、回弹值计算


1、从测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值取算数平均值;


2、非水平状态检测混凝土浇筑侧面时,测区的平均回弹值应进行角度修正;


3、水平方向检测混凝土浇筑顶面或底面时,测区的平均回弹值应进行检测面修正;


4、 当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为非混凝土的浇筑侧面时,应先对回弹值进行角度修正,然后再对修正后的值进行浇筑面修正。

六、强度换算及推定


由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强曲线或测区强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值。

计算流程

 

七、关于钻芯取样修正


1、 需修正的情况, 与下述适用条件 有较大差异 时:

(1)普通混凝土采用的水泥、砂石、外加剂、掺和料、拌和用水符合现行国家有关标准;

(2)采用普通成型工艺;

(3)采用符合现行国家标准的模板;

(4)蒸气养护出池后经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态;

(5)自然养护龄期为14~1000d;

(6)抗压强度为(10~60)MPa。


2、修正方法


在构件上钻取混凝土芯样:6个,100mm,高径比1。芯样应在测区内钻取,每个芯样应只加工一个芯样。 同条件试块修正时:试块数量6个,150mm。

来源:网络,侵删!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

贵州中建科研院创世界纪录超高强混凝土C130泵送突破380米

为解决超高强混凝土的研制及泵送这一世界级技术难题,12月6日,贵州中建建筑科研设计院有限公司(以下简称“科研院”)在贵州省重点工程碧桂园·贵阳中心项目1号楼,完成C130超高性能钢纤维机制砂混凝土380米超高泵送试验,该实验创造了全机制砂实体工程泵送高度的世界纪录。??据了解,科研院技术团队总结分析自身超高强混凝土泵送经验,分别对贵阳花果园双子塔C100混凝土331米泵送试验和贵阳国际金融中心1号楼C120混凝土401米泵送试验进行深度总结,持续进行技术攻关。通过上百次实验和论证,科研团队打破现有各类材料的性能局限性,采用理论分析,不断优化配合比,最终实现了机制砂高强度与泵送性能的统一。

回帖成功

经验值 +10