一栋四层小楼含地下一层。开发商交付时二楼有露台,现在三楼对应位置浇一个露台,露台长度方向4米,宽度方向1.6米。露台梁45*24 配筋2*20 4*18. 露台两面植筋,在二楼和三楼之间的露台长度方向的两端做了两根立柱,20*24,配筋4*18. 浇筑完成后发现。左边立柱下方没有从地下室上来的对应的柱子。请问次情况是否需要拆模后将新浇的这根悬空的立柱敲掉。如不敲掉。梁是否能承受。
求各位大神指点。
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2150 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
原二楼飘台悬臂梁,多了一层结构重量,验算一下飘梁承载力。
如果担心,就增加一根相同尺寸的立柱,从地下室壁至二楼飘梁底。