土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 上海新版防排烟规范,敢于坚持科学,点个赞

上海新版防排烟规范,敢于坚持科学,点个赞

发布于:2021-12-13 14:39:13 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]


模型思维解读烟规 , 中的 #火焰空间模型 :明确目前防排烟国家标准(GB51251)中的排烟量确定不科学,预计未来的规范会调整.



想不到来的这么快,最近上海市出了新版的防排烟设计标准( DGJ08-88-2021 上海市建筑防烟排烟系统设计标准 ).这也得益于上海地区有丰富的专业人士.


新标准中,就对这一部分做出了调整,而且调整的大小也和当初预计一致.


下面把这篇文章分享给大家:


# 火焰空间模型 可知, # 净高大于 6m 的场所 火焰已经完全燃烧,得到了充分的发展,排烟量通过 [[ 烟规 4 6 6]] 来计算。

 

但是,这种仅仅从高度来考虑火焰的方式,是不合适的。

房间面积很小(例如:大于 50 ㎡,小于 100 ㎡),净高很高(大于 6m ),由于水平方向面积太小,火灾发展明显受限,显然,应该不适合这种模型,但是规范没有考虑这种情况。

 

这里大致推断一下,水平方向,面积多少时候,燃烧才不受限。


推断只是方便对规范的一种理解,不作为工程实践。

设计必须根据规范来处理,可以预计某一天,规范会做出调整。

 

工程实践中,难以处理的区域,大部分问题在这里:面积太小,按照火灾不受限计算,导致排烟量太大,自然排烟窗面积过大,机械排烟风口太大。

 

火灾空间是否受限,这是一个非常高深的理论问题,要把这个理论问题搞清楚是非常困难的。

但是,可以通过规范的设定,大致的确定这个范围。

 

喷淋限定的火灾规模,基本上能够覆盖绝大多数过火面积,可以作为水平方向不受限的研究基础。

 

喷淋系统规范规定的作用面积: 160 ㎡。


[[ 喷规 9.1.2]]

   水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的 1.2


假定,面积 160 ㎡为 12X18m 的矩形,考虑到过火区域周边需要有足够的空气,每边预留 1m 的空间。

这样为 14x20m 矩形区域,大约 280 平米,取整为 300 ㎡。


可以认为当面积不小于 300 # 净高大于 6m 的场所 才能认为是不受火灾没有受到限制。


目前很多建筑面积小但是净高非常高的区域,设置排烟时非常尴尬,计算排烟量非常大,核算成换气次数多达上百次换气。


例如,假设房间面积 100 ㎡,空间净高 9m 的商店,查询 [[ 烟规 4 6 3]] 表格,排烟量为 122000m3/h 。换算成换气次数为 122000/9/100=136 /h

这是非常离谱的,假设这个房间的疏散门为 900*2000 ,通过门洞的进风量按照 50% 确定。


计算疏散门的风速: 122000/3600/2/0.9/2=9.4m/s

这个换气次数和风速实在是太高了。

 

总的来说,面积不大于 300   # 净高大于 6m 的场所   都会存在这样的尴尬。

 

建筑设计的过程中,尽量不要设计面积小于 300 ,但是 # 净高大于 6m 的场所 或者《烟规》做出必要的调整,首选后面这种方案。

  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发

    支持科学精神~

    2021-12-22 10:25:22

    回复 举报
    赞同0

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 487 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2022上海国际铁路信息技术与装备展

2022上海国际铁路信息技术与装备展览会                    时 间:2022年7月13~15日       地 点:上海新国际博览中心 400+参展商    25000㎡展出面积    30000名专业观众

回帖成功

经验值 +10