大家好:
最近在做自立式钢烟囱的设计,计算时,按标准判断出需要进行横风向共振验算,可是在按公式计算等效风弯矩时,锁住区的起点高度H1和终点高度H2都极低,是10^-5~10^-7,那么λ系数就位零了,横风向共振的等效风弯矩也为零了。
烟囱顶部直径1.224m,烟囱2/3高度处直径也为1.224m,烟囱总高35m,自振周期0.8756s,A类粗糙度,粗糙度系数0.12,基本风压0.61KN/m2.
计算下来 临界风速Vcr=6.99m/s,烟囱顶部风速VH=41.09m/s。
大家有遇到这种情况吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1078 人订阅
阅读下一篇
门式刚架,水撑及柱撑可否设计在第三开间。或者水撑柱撑不同开间。A~C之间都有门,可否水撑(SC)移到第三开间,C~D之间。或者单纯把这一侧的柱撑(ZC)移动到C~D之间,水撑不动。门式刚架,无吊车。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发