如题,变压器低压进线柜加了I级浪涌保护器后,室外设备配电的出线柜(与进线柜为同级同母线并柜配电柜)是否需要加设II级浪涌?有人说是进线加了一个浪涌,出线柜就不用了,都保护到了。
但依据防雷设计规范,室外配电设备的电源侧要加装浪涌保护器,是否理解为室外用电设备配电开关电源侧,即出线柜应设浪涌保护器?有无其他标准规范有明确要求?
往同行给予解答
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 577 人订阅
阅读下一篇
中性点三相不平衡会造成什么影响中性点电阻柜和成套中性点间隙装置是变压器中性点的保护装置,可用于单相故障时的保护。电力系统正常运行过程中,三相电压经常出现不平衡状态,这是由于三相负荷不平衡或电力系统元件三相不对称造成的。后者包括与不对称故障条件不同的缺相运行条件。电网发生故障时,可通过继电保护和自动装置及时排除障碍。 但正常运行状态下的不平衡允许在一定时间内长期存在或运行。如果不使用中性电阻柜,三相电压或电流不平衡会对电力系统和用户设备造成一系列危害,包括:造成发电机、电动机和变压器的额外损耗和振动,危及其安全运行和正常输出;造成继电保护和自动装置误动作,对电网安全构成极大威胁。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发