土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 低压进线柜加了I级浪涌保护器后,室外设备配电出线柜是否需要加设II级浪涌?

低压进线柜加了I级浪涌保护器后,室外设备配电出线柜是否需要加设II级浪涌?

发布于:2021-12-07 14:03:07 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

如题,变压器低压进线柜加了I级浪涌保护器后,室外设备配电的出线柜(与进线柜为同级同母线并柜配电柜)是否需要加设II级浪涌?有人说是进线加了一个浪涌,出线柜就不用了,都保护到了。

但依据防雷设计规范,室外配电设备的电源侧要加装浪涌保护器,是否理解为室外用电设备配电开关电源侧,即出线柜应设浪涌保护器?有无其他标准规范有明确要求?

往同行给予解答


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中性点三相不平衡会造成什么影响

中性点电阻柜和成套中性点间隙装置是变压器中性点的保护装置,可用于单相故障时的保护。电力系统正常运行过程中,三相电压经常出现不平衡状态,这是由于三相负荷不平衡或电力系统元件三相不对称造成的。后者包括与不对称故障条件不同的缺相运行条件。电网发生故障时,可通过继电保护和自动装置及时排除障碍。 但正常运行状态下的不平衡允许在一定时间内长期存在或运行。如果不使用中性电阻柜,三相电压或电流不平衡会对电力系统和用户设备造成一系列危害,包括:造成发电机、电动机和变压器的额外损耗和振动,危及其安全运行和正常输出;造成继电保护和自动装置误动作,对电网安全构成极大威胁。

回帖成功

经验值 +10