寻冷冻机油处理的设备,,,,

发布于:2008-03-18 16:41:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本公司(不是我的),,运行的是中小型氨制冷设备,,冷冻机油的更换和添加较多,,急需一套机油的加热及过滤设备。。

以前市场上有上海杨浦冷冻厂的机油再生处理机,,现在再也找不到这方面的信息,,

请知道这方面信息的大大和专家帮帮忙,,,出出点子。。谢谢。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cnlwy
    cnlwy 沙发
    谢谢专家的回复。。

    确实也考虑过自己加工,,只是人手技术等也有不少需要考虑的,,我们这边是海边,,大大小小的冻厂也有不少,,,只有少量几家用上海的那种处理设备,,,大部分都是简单的在油桶上稍微沉淀下,,就拿来重新使用的,,,实在找不到也只好建议老板自己整一套了,,,

    谢谢了。。
    2008-03-19 13:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    自行设计加工一套:加热器用一口搪瓷反应锅,里面加设一组盘管,利用蒸气加热,蒸气通过盘管和反应锅的夹套加热,反应锅上设搅拌机和温度控制器,温控与搅拌电机及蒸气阀(流量计)实行联动。过滤器采用多层式细目数的滤网,并加入活性碳脱色。
    2008-03-19 07:29:19

    回复 举报
    赞同0