地点:张掖市民乐县城区污水处理厂
勘查记录:
①曝气时产生大量泡沫,以至于停曝气时表面大量死泥产生;
②污泥处于中度丝状菌膨胀;
③水温较低,影响硝化反应;
④镜检观察微生物情况,除丝状菌较多外,其他生物项良好(钟虫明显且有活力)。同时观察到大量小气泡,有过曝情况存在。
解决思路(通过实验验证)
思路1:调节pH值控制真菌类丝状菌的增长,最终思路失败
通过在污水池取泥水混合物约15L,加碱调节pH值到9。再曝气2小时后停止曝气,分别沉淀30分钟,60分钟后取水样观察镜检,镜检观察丝状菌并未断裂。池内丝状菌主要不是真菌类丝状菌引起的膨胀。
思路2:加入铁盐改变沉降性的实验,此方向我司工程师认为可行
通过在污水池取泥水混合物约15L,开始曝气且捞出表层浮泥,加硫化铁15g(投加量按照1000ppm)。2小时后停止曝气观察污泥的沉降性,30分钟约沉淀20%,60分钟后沉淀至50%。
4号池子取水样:2小时后沉降结果约为16%,需要增加硫化铁量再次做实验。
①取水样15L,开始曝气并把表层的浮泥用烧杯除去,溶氧控制:1-3mg/L;
②取适量的硫化铁(4月2日17:00分这组实验是3g硫化铁),且将pH值调至8;
③曝气1小时后关掉曝气,每隔30分钟和60分钟观察沉降情况。
3号池子取水样:需要增加硫化铁量再次做实验。
①取水样15L,开始曝气并把表层的浮泥用烧杯除去,溶氧控制:1-3mg/L;
②取适量的硫化铁(4月2日21:10分这组实验是7.5g硫化铁),且将pH值调至8;
③22:10分关掉曝气,4月3日凌晨00:10分观察沉降性结果约为18%。
现场建议:
1)铁盐实验(注意记录时间):
①4月3日做一组加硫化铁10g实验观察最终2小时的沉降性,若能达到50%,将加10g的实验重复取水再做两组。
②若10g实验的2小时沉降性依然达不到50%,那么再做两组加硫化铁量为15g的实验。
2)现场调整
①减小风机风量,控制现场曝气阶段时溶解氧在1-3mg/L;
②增加1号CASS排泥,持续一周左右,观察污泥沉降性有未改善;
③在曝气阶段通过喷洒消泡剂抑制生化泡沫。
建议采购消泡剂
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞