地点:张掖市民乐县城区污水处理厂
勘查记录:
①曝气时产生大量泡沫,以至于停曝气时表面大量死泥产生;
②污泥处于中度丝状菌膨胀;
③水温较低,影响硝化反应;
④镜检观察微生物情况,除丝状菌较多外,其他生物项良好(钟虫明显且有活力)。同时观察到大量小气泡,有过曝情况存在。
解决思路(通过实验验证)
思路1:调节pH值控制真菌类丝状菌的增长,最终思路失败
通过在污水池取泥水混合物约15L,加碱调节pH值到9。再曝气2小时后停止曝气,分别沉淀30分钟,60分钟后取水样观察镜检,镜检观察丝状菌并未断裂。池内丝状菌主要不是真菌类丝状菌引起的膨胀。
思路2:加入铁盐改变沉降性的实验,此方向我司工程师认为可行
通过在污水池取泥水混合物约15L,开始曝气且捞出表层浮泥,加硫化铁15g(投加量按照1000ppm)。2小时后停止曝气观察污泥的沉降性,30分钟约沉淀20%,60分钟后沉淀至50%。
4号池子取水样:2小时后沉降结果约为16%,需要增加硫化铁量再次做实验。
①取水样15L,开始曝气并把表层的浮泥用烧杯除去,溶氧控制:1-3mg/L;
②取适量的硫化铁(4月2日17:00分这组实验是3g硫化铁),且将pH值调至8;
③曝气1小时后关掉曝气,每隔30分钟和60分钟观察沉降情况。
3号池子取水样:需要增加硫化铁量再次做实验。
①取水样15L,开始曝气并把表层的浮泥用烧杯除去,溶氧控制:1-3mg/L;
②取适量的硫化铁(4月2日21:10分这组实验是7.5g硫化铁),且将pH值调至8;
③22:10分关掉曝气,4月3日凌晨00:10分观察沉降性结果约为18%。
现场建议:
1)铁盐实验(注意记录时间):
①4月3日做一组加硫化铁10g实验观察最终2小时的沉降性,若能达到50%,将加10g的实验重复取水再做两组。
②若10g实验的2小时沉降性依然达不到50%,那么再做两组加硫化铁量为15g的实验。
2)现场调整
①减小风机风量,控制现场曝气阶段时溶解氧在1-3mg/L;
②增加1号CASS排泥,持续一周左右,观察污泥沉降性有未改善;
③在曝气阶段通过喷洒消泡剂抑制生化泡沫。
建议采购消泡剂
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
水处理
返回版块42.36 万条内容 · 1445 人订阅
阅读下一篇
购买软化水设备时需要注意这几个要点由于人们对生活品质的要求不断提高,软化水设备也逐渐在市场上快速发展起来,现在很多行业都会使用到,软化水设备的原理是通过离子交换器来去除水中的钙、镁等硬度离子,从而有效地防止结垢。不同行业对软化水的要求是不一样的,要想买到适合自己的设备,那么用户在选购时需要从这几个方面入手? 1. 软水单位时间内的流量: 每个行业的软水流量不同,选择的设备型号也不同,在这里我公司会根据客户的需求量和使用情况,来为客户推荐合适的软化水设备。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理案例停更几天,回家结婚,会想念你们的
回复 举报