土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特三阀组的构成及运行原理

罗斯蒙特三阀组的构成及运行原理

发布于:2021-12-03 14:55:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

罗斯蒙特三阀组是由三个阀组成,分别为阀体、二个截止阀及一个平衡阀,三者之间互相沟通,在使用过程中发挥的作用是左边为高压阀,右边为低压阀,中间为平衡阀。罗斯蒙特三阀组的使用方法与差压变送器配套使用,将正、负压测量室和引压点导通或断开,或将正负压测量室断开或导通,对变送器进行零点校验。罗斯蒙特三阀组与差压变送器零点在线校验操作的程序是:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,进行操作。

因为差压的量程一般很小,厂家的过载能力不强,容易对仪器造成损坏。那么罗斯蒙特三阀组的主要作用是在安装和撤除的时候,利用内部结构的平衡阀。罗斯蒙特三阀组可以与多种型号及其他相关品牌进行配接使用,搭配使用广泛,系列及产品分别有:1151、3051、3095;FCX-A/C、FX-2、EJA及霍尼韦尔ST3000系列等变送器。

在使用罗斯蒙特三阀组时要注意其相关的使用事项,避免后期出现问题及故障,影响产品的正常使用,下面介绍使用的相关注意要点:

1、检查:即在使用前先对产品进行详细的检验,确保在使用过程中不会出现问题,造成停机状态出现。对罗斯蒙特三阀组阀门、活接头、导压管等进行查验,看是否连接牢固;对二次阀、排污阀以及平衡阀查看是否关闭;

2、开相关阀门:针对罗斯蒙特三阀组的不同部位要有不同的处理方法,在检查导压管、阀门、活接头等后,如果没有出现问题,确保不漏可以将一次阀(根部伐)全开;再分别打开排污阀进行排污,结束后关闭排污阀;

3、拧松差压室丝堵,排除内部的空气;

4、起动差压变送器:在导压管内充满凝结水后起动差压变送器,即开正压三阀组,关平衡阀,开负压阀,使罗斯蒙特三阀组及其他产品正常运行。

 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化工厂人员物资定位系统是如何保障安全的?

近年来,各地区都下发了很多安全管理文件,也关闭了很多的违规生产厂家,但是依旧无法有效的解决化工企业生产安全这一问题,化工厂人员物资定位系统的出现成为了化工厂智慧转变的新发展契机。云酷科技通过深入的市场调研,把化工厂人员物资定位系统对准人员物资定位管理领域,保障了化工厂人员物资的安全,又提高人员物资的调度效率。 云酷科技化工厂人员物资定位管理系统包含哪些方面? 1、提效 精准了解到人员、车辆的实时 位置,管理人员可以更加合理 的安排人员工作,避免人力投 入的浪费。

回帖成功

经验值 +10