土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷剂的使用与安全的方案

氨制冷剂的使用与安全的方案

发布于:2021-12-02 10:09:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


一、关于氨制冷剂

氨是一种良好的制冷剂,属于自然工质ODP=0;GWP=0,是目前具有最好的热力学性能,制冷效率最高,价格低廉,运行维护费用低,已经有上百年的历史,目前国内工商制冷大型制冷系统采用氨也达到85%以上。

蒸气无色、具有强烈的刺激性臭味,很少量的氨泄漏(3~5ppm)就会被发觉,在空气中爆炸极限浓度为15~28%。

二、氨的危险源  
操作间:手工劳动,人员密集,环境密闭,发生危害后,紧急疏散困难。
冷库:食品堆积,环境封闭,发生泄漏后不易发现。
机房:贮藏氨液量大,再次发生爆炸关键地点。
附近环境:应远离人群密度大的区域。

三、实事求是评价氨  
有的企业在宣传氨是自然工质时,过分美化氨制冷剂,优点说的多,缺点说的少。氨可燃、有毒、有腐蚀性等特性,决定了必须加强对氨系统的安全技术措施,与化工、煤矿、石油、石化等行业相比,氨的危险性偏小,日常生活:电、水、煤气、建筑物……危险时刻存在。所有事故的发生都源于疏忽、大意、管理漏洞。人祸大于天灾!

四、发生灾难事故的原因  
1、火灾引发次生灾害,起火,高温,引发压力升高,爆炸;
2、人工融霜操作不当,产生液锤或闭路融霜,引起管道爆裂;
3、单冻机冲霜事故引起大量人员伤亡。设备、管路老化或管理不严;
4、系统管路、阀门等设施老化,泄漏,设计安装不规范;
5、不符合消防标准材料的使用,带氨进行电焊等明火作业。


五、无法回避的问题  
1、氨直接蒸发的制冷系统的充注量大;
2、氨直接进入人口密集的操作间、进入食品冷冻冷藏间;
3、遇到火灾、地震等不可抗力因素,氨的次生灾害必然发生。

六、氨安全性的方案  
1、最大程度地减少氨的充注量,GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》,氨的临界量规定为10t。
2、将氨限制在机房特定区域,远离操作间、冷库等能引发人身和食品安全的区域
3、氨系统做好主动防御措施,浓度监测报警预防。主动防御:报警、高空排放、喷淋、设备联控急停。

七、氨安全性的方案  
当一个区域发生氨泄漏时,主动安全防御系统会根据泄氨量的多少:
1、声光报警提示操作人员有泄氨事故;
2、事故排风机启动将泄露的氨向室外排出;
3、水幕喷淋将泄氨点用水将危险区分割开。
如果氨进一步泄露IEMC联控功能会将对应区域的压缩机进行减载停机

image.png
水幕隔离实景图

水幕喷淋的技术要点:防止形成氨的爆炸极限,防止电气开关等进水,停机控制必须按照制冷系统流程进行,避免同时停机,保证事故后的设备质量,喷淋水处理系统,喷淋系统的可靠性和及时性。

八、融霜方式:自动代替手动  
进液管路: 截止阀→过滤器→电磁阀→单向阀→截止阀;
回气管路: 截止阀→两级开启电磁阀→截止阀;
热氨管路: 截止阀→过滤器→电磁阀→单向阀→截止阀;
排液管路: 旁通阀。

image.png
image.png

九、液爆与液锤  
液爆:液体的不可压缩性,受热膨胀。
防范:操作正确,避免满液体液锤。

液爆形成的原因:
1、融霜过程中使得换热管组中的液体满了或者液体过多。
2、低温液体管道的两端阀门关闭,受热后压力升高(比如氨泵到调节站的阀门。

液锤:高速液体撞击。
防范 :正确操作,缓慢加、降压。

液锤的形成主要是以下两种情况:
1、融霜前关闭供液阀,回收换热管组的氨液不切底,回气管道中有液体,在融霜开始,热氨进气阀开得太快,高压气体推动回气管道的液体,加速流动(压差的影响8bar以上的压差)在回气管道中生成高速的液体流,当遇到阻碍时就会产生液锤。一定要缓慢打开热氨进气阀。
2、融霜完毕时,换热管组内的液体没有减压,打开回气阀过快。

十、增加库房应急处理设施  
1、氨气浓度检测报警装置及供水系统。
2、贮液器加屏蔽壁垒。
3、贮液器内液面超高报警。
4、专门设置高空紧急泄氨将排放至水容器中。
5、氨安全防御改造热氨融霜时,进入蒸发器前的压力不得超过0.8MPa。
6、禁止用关小或关闭冷凝器进气阀的方法加快融霜速度。
7、无论机房、库房都可以采用氨系统的主动防御措施。

8、只有最大限度降低充注量,将危害降低。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发

    氨制冷机房安全规程:

    1、操作人员应遵守操作规程,不准单人操作;

    2、氨压缩机房的出口处应按规定设置总电源紧急开关,以供在发生大量氨泄漏事故时紧急断电使用;机房内应按规定设置呼救报警信号;

    3、机房及附属设备车间内不准有明火;

    4、氨机房及有氨的车间应备有排风设备,以保持室内空气的新鲜和发生事故时的排风需要;并备有消防用水设施;

    5、安全保护用具齐全(防氨面具、氧气呼吸器、橡皮手套、防毒衣服、胶鞋及医疗救护用品等),并放置在进出口处的专用箱内。每年至少应对其检验一次。所有操作人员都应掌握使用和保管方法;

    6、抢救人员应正确佩戴好安全防护用具(品)后方可进入车间施救,并保证有良好的通风和冲水稀释措施;

    7、操作人员应熟知氨的理化性质(理化性质应在车间显著位置另行标示),提高自救和防护的能力;

    8、一旦发生氨泄漏事故引起氨中毒时,应立即进行如下抢救:

    (1)、将中毒者迅速移至通风、温暖和远离现场的地方;

    (2)、立即用2%的硼酸水漱口,若中毒严重不能自理时,应让其吸入1-2%的柠檬酸溶液的过暖蒸气;

    (3)、若中毒者呼吸停止,应迅速将其衣服解开,进行人工呼吸;尽量调换中毒者的衣服,并做好保暖工作;

    (4)、给中毒者喝柠檬酸汁或3%的乳酸溶液;

    (5)、保持安静,温暖和吸入氧气,并立即就医;

    (6)、如眼睛溅入氨后,切勿搓揉,可翻开眼皮用水或2%硼酸水冲洗,并迅速开闭眼睛,使水布满眼球后送医;

    (7)、鼻喉的处理:可由鼻滴入2%的硼酸水,并用它漱口,喝大量的0.5%柠檬酸或柠檬水;

    (8)、皮肤沾有氨时,立即用水或2%的硼酸水冲洗,被烧伤的皮肤应暴露在空气中。


    2021-12-02 16:31:02

    回复 举报
    赞同1
  • 野人79
    野人79 板凳

    版块就是缺少这种学习资料,感谢楼主的分享,希望楼主继续

    2021-12-17 09:27:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调——风机盘管常见故障

1、风机盘管出风量小,制冷量差 风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少出现也很好处理,而进风量小的原因多事由于回风口过滤网堵塞造成的。  解决办法就是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积到风机叶轮上,致使叶片角度变小从而风量减小、风机电流增大。因此即使清理回风口过滤网是非常必要的。一般至少每个季度清洗一次,否则堵塞越来越严重,维修也越来越难。

回帖成功

经验值 +10