变频与换气次数——是不是自相矛盾?!
变频与换气次数——是不是自相矛盾?!
针对“洁净厂房设计规范6.4.4.净化空调系统的风机宜采取变频措施”这一条,小弟有点不理解,若频率降下来,虽然是节能了,但风量势必也随着降下来,那么就会可能出现风量达不到洁净等级所要求的换气次数,这是不是有点自相矛盾?
发布于
2008-03-18 16:02:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(51 )
caiyishi
不矛盾,规范的换气次数有上下限要求,是满足洁净度的第一保障。实际设计时都按上限,所以
2011-10-26 10:44:26
来自 PC
评论
举报
荒村听雨2004
并不矛盾 换气次数是有室内送风量决定的 变频风机送的新风决定洁净室的室压 当洁净室生产定制的时候,风量只要满足较小状态的室压就行了,达到节能的目的