土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电控柜内接线端子排的安装

电控柜内接线端子排的安装

发布于:2021-12-01 09:01:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

电控柜内接线端子排的安装,应该合下列要求:

一、端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。

二、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。

三、回路电压超过400V都,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。

四、强,弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。

五、正,负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。

六、电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。

七、潮湿环境宜采用防潮端子。

八、接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。

九、连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。

十、各电器,端子牌等应有尽标明编号,名称,用途及操作位置,其标明的字迹应清晰,工整,且不易脱色。


电控柜内电路接线配线,应该合下列要求:

一、按图施工,接线正确。

二、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、或压接线等到,均应牢固可靠。

三、电控柜内的导线不应有接头,导线芯线应无破损伤。

四、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。

五、配线应整齐、清晰、美观、导线绝缘应良好,无损伤。

六、每个接线端子的每侧接线宜为1根,得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。

七、电路接地应设专用螺栓。

八、动力配线电路采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0。5m㎡截面的绝缘导线。

用于连接门的电位器、控制台板等


可动部位的导线尚应符合下列要求:

一、应采用多股软导线,敷设长度应有适当裕度。

二、线束应有外塑料管等加强绝缘层。

三、与电器连接时,端部应绞紧,并应加终端附件或搪锡,不等松散、断股。

四、在可动部位两面三刀端应用卡子固定。


引入电控柜的电缆,应符合下列要求:

一、引入电控柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免次序交叉,并应固定牢固,不午使用所接的端子排受到机械应力。

二、电缆在进入电控柜后,应应用卡子固定和扎紧,并应接地。使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆,应采用屏蔽。其屏蔽层应按设计要求的接地方式接地。

三、橡胶绝缘的芯线应外套绝缘管保护。电控柜内的电缆芯线,应按重直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备用芯线长度应留有适当余量。

四、强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

五、直流回路中有水银接点的电器,电源正极应接到水银侧接点的一端。

六、在油污环境,应采用耐油的绝缘导线,橡胶或塑料绝缘导线应采取防护措施。


电控柜装配完,应按下列要求进行检查:

一、电控柜的固定及接地应可靠,电控柜漆层应完好、清洁整齐。

二、电控柜内甩装电器元件应齐全完好,安装位置正确,固定牢固。

三、电控柜内接线应准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求。

四、电控柜门锁可靠。

五、电控柜冷却、照明装置齐全。

六、电控柜的安装质量验收要求应符合国家现行有关标准规范的规定。

七、电控柜应有防潮、防尘和耐热性能,按国家现行标准要求验收。

八、电控柜内及管道安装完成后,应作好封堵。

九、操作及联动试验,符合设计要求。


电线电缆安装前检查:

一、电缆型号、规格、长度、绝缘强度、耐热、耐压、正常工作进载流量、电压降、最小截面积、机械性能应符合技术要求。

二、电缆外观不应受损。

三、电缆封严密。


接线配线,应按下列要求进行检查:

一、接线配线规格应符合规定;排列整齐,无机械损伤;标志牌应装设齐全、正确、清晰。

二、电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属护层的接线、相序排列等应符合要求。

三、电缆终端、电缆接头应安装牢固,接触良好。

四、接地应良好;接地电阻应符合设计。

五、电缆终端的相色应正确,电缆支架等的金属部件防腐层应完好。

六、电缆内应无杂物,盖板齐全。

七、连接牢固,没有以外松脱的风险。

八、接标志与图纸一致。

九、线缆识别标记应清晰、耐久。

十、电缆铺设应无接头。

十一、线缆颜色区别与图纸一致。

十二、引出电控柜的控制线应用插头、插座。

十三、引出电控柜的动力电缆应直接连接到端子上。


电动机安装前的检查,并应符合下列要求:

一、包装及密封应良好。

二、开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全。

三、产品的技术文件应齐全。

四、外观检查合格。

五、电机性能应符合电机周围工作环境的要求。

六、盘动转子应灵活,不行有碰卡声。

七、润滑脂的情况正常,无变色、变质及变硬等现象。其性能应符合电机的工作条件。

八、电机的引出线焊接或压接应良好,编号齐全,裸露带电部分的电气间隙应符合产品标准的规定。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱电机房保温棉知识汇总,种类及使用

机房工程经常要做保温,但是很多时候,我们常把它忽略,但是比较正规的机房工程都是需要做保温的,尤其地面和墙面,顶部都需要做保温,那么关于保温棉你知道多少呢?   机房冬季保温、夏季隔热以及防凝露等技术问题是机房设计重要考虑的因素,尤其夏季室外温度教高,空气的相对湿度也很高,由于机房内外存在较大的温差,机房的保温处理不当,会造成机房区域两个相邻界面产生凝露,更重要的是下层天花结构面层的凝露会给相邻部分设施造成损坏而影响工作,同时会使机房区域空调的负荷加大,造成能源的浪费。

回帖成功

经验值 +10