离心泵没有压力是什么原因?

发布于:2021-11-27 10:51:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]

 现有水箱、气压罐、离心泵。将主管道阀门关闭,运行水泵,压力表达到0.8MPa,但将主管道阀门打开后,压力瞬间卸掉,到达0.1MPA以下,几小时都保持一致,检查后未发现漏点。主管道长度大概有一百多米。  介质就是自来水,泵是新泵,参数和老泵一致,老泵的参数是可以运行的。

  • cckkjj
    cckkjj 沙发

    测电机运行电流,与阀门打开前做比较是否有变化。阀门打开前水泵出口压力显示0.8M,但水不流动,水泵电机不做功,接近空载,电流小。如阀门打开后电流增大接近电机的满负荷运行电流,那只能是水在流动的,水泵在做功的。至于水流到哪里就需要查了。还有排一下空气试试。

    2021-12-17 10:08:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。